小型制冷压缩机核心分析
众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。 目前国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面:研究润滑特性、
冷库工程制冷压缩机组安装要求
冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开箱清点和外观检查(例如包装、设备名称、规格型号、检验证书、使用说明书、配件及设备表面等),同时做好检查记录。 4、真的对整机出厂的制冷压缩机组,要在规定的保证期内安装,进行油封、气封性是否良好,有无锈蚀等检查。 5、冷库安装制冷压缩机组时,应先在基础、底座的基面上找平和调正,如有减震要求的应按设计要求进行安装。
冷库制冷双级压缩机的操作方法
双级压缩机的操作 检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开 中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。 双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。 高级压缩机排气温度达到60℃时,开始向中间冷却器供液。 根据库房热负荷情况,适当开启有关供液阀,如氨泵供液,应按照氨泵操作步骤启动氨泵,向液体分调节站供液, 中间压力与蒸发压力、冷凝压力相适应,它虽着高低压压缩机的容积比、冷凝温度和蒸发温度的变化而变化,最高不超过0.4MPa.要注意高压机电流负荷不得超过电动机额定负荷。电动机温升不得超过规定要求。 低压机与高压机的排气温度应与蒸发温度、冷凝温度相适应(高压机的排气温度不得超过120℃)。否则即反映操作不够正常
冷库螺杆制冷压缩机的机组调试技巧
制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。 负荷试运转2h后,先将能量调节装置将自动减载到零位,再按停止按钮,停止主电动机工作。油泵要待主机惯性运转结束后,按油泵停键,停止油泵运转。
冷库制冷压缩机不正常现象原因
冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常 (1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。 (2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常 冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况: (1)蒸发压力和冷凝压力正常,这可能是曲轴轴瓦损坏,螺栓松动或连杆衬套过松。 (2) 蒸发压力升高,排气温度明显下降。这是液态制冷剂进入气缸,产生了液压冲击。 (3) 冷凝压力降低,这是冷库制冷压缩机进气阀片或排气阀片破坏所造成。 (三)轴封渗漏 冷库压缩机长期运转后,轴封中动环和静环的磨损不均匀,摩擦面
关于8ASJ125制冷压缩机组带冷库的问题
各位大侠好,现在小弟遇到个实际问题,希望能得到回答。我朋友有个8ASJ125单机双级制冷压缩机组,原先是用来带速冻隧道的。现在他想把这个机组用来建冷库,我只知道一般冷库都是用单机单级制冷机组,不清楚他这个用来速冻的机组能否带低温库或者保鲜库。能的话能带多少立方呢?这方面确实不太明白,望高人解答。机器的工况图如下制冷工况:-35℃/+35℃制冷量 Kcal/h: 32000压缩机组型号 JZ8ASJ12.5 制冷工况 -35℃/+35℃ 制冷量 Kcal/h 32000 冷凝器 立式 LN-30 卧式 DWN-32 蒸发器 立式 LZZ-40 油分离器 DWZ-50 贮氨器 ZA-0.5 集油器 JY-200 JY-150 氨液分离器 AF-100