螺杆式制冷压缩机比较常见的故障
故障原因处理第一节;启动负荷过大或根本不能启动1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、 处理;1、拧紧地脚螺栓2、加支撑点或改变支撑点3、重新找正4、停机盘车使液体排出压缩机5、检查卸载机构6、开吸气阀检查吸气过滤器 三、压缩机运转后自动停机1、自动保护值设定不合适2、控制电路存在故障3、电机过载处理;1、检查并适当调整设定值2、检查电路消除故障3、检查原因并排除 四、压缩机制冷能力不足 1、滑阀的位置不合适或其他故障2、吸气过滤器堵塞3、机器磨损严重造成间隙过大4、吸气管路阻力损失过大5、高低压系统存在泄漏6、喷油量不足密封