【求助】10匹机组冷库压缩机结霜是什么原因?
小胡子妖怪
2012年12月28日 10:21:40
来自于制冷技术
只看楼主

新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?

新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?
免费打赏
山东金舟制冷
2012年12月28日 10:27:46
2楼
是冷风机的吗?你看看结霜情况!
回复
猫头鹰
2012年12月28日 10:43:16
3楼
系统中的制冷剂加注过多,压缩机是会结霜的。压缩机结霜,运转温度很低,润滑油润滑性能差,压缩机容易损坏。压缩机处湿冲程运转时是不会制冷的,所以此时库温下不去。
回复
诺尔制冷
2012年12月28日 11:09:04
4楼
我觉得是蒸发面积不足造成的。
回复
hoocah
2012年12月28日 21:43:15
5楼
需要详细资料:
1 压机类型,品牌
2 膨胀阀型号
3 蒸发器类型 ,长度,
4 充氟量
5 电流 结霜位置 当前温度
6 膨胀阀结霜位置
回复
element000
2012年12月29日 11:30:13
6楼
排管或风机结冰情况应该挺严重,建议冲霜后再试,机器回霜应该是走潮车了,回来的大部分是液体造成的。主要原因可能还是排管或风机结冰太厚造成的
回复
qq292015823
2012年12月29日 21:44:44
7楼
-15度的冷库低压管是要结霜的结霜到吸气口接好,要不压缩机受不了,高压11公斤低了一点,看看运行电流是否正常,加冷剂使电流接近正常值,还有冷库的使用情况是否正常。
回复
co936201979
2012年12月30日 11:14:38
8楼
低温冷库;压缩机结霜是很正常;但是;必须要符合冷库的温度现场情况;制冷剂加注过量;也会有霜;系统节流膨胀阀调节的流量过大;也会结霜;蒸发器面积配置偏小;也会结霜;看你说的情况;高压;低压的压力;零下15度的时候;低压;1公斤;这也是属于正常;高压;12公斤;有点偏低;你要把高压的压力控制在13---15公斤;再看看低压的压力是多少;现场运行的电流是多少;而后;你在检查一下配置的蒸发器和膨胀阀的配置是否合理;问题会检查出来的;谢谢;仅供参考
回复
xylengkuwjs
2012年12月30日 19:59:30
9楼
系统中的制冷剂加注过多,压缩机是会结霜的。压缩机结霜,运转温度很低,润滑油润滑性能差,压缩机容易损坏。压缩机处湿冲程运转时是不会制冷的,所以此时 冷库库温下不去。
回复
w7620200
2013年01月01日 09:57:43
10楼
8楼讲的跟实际,谢谢
回复
bxzlhh
2013年01月03日 21:25:17
11楼

欢迎世界各制冷名流加入236131934此群交流
回复

相关推荐