首先我们要知道,通常所说的压缩机跳机,就是压缩机过载保护器断开,过载保护器一般分为内置型和外置型,一般过载保护器跳开后恢复的时间较长,此时压缩机不能正常使用。跳机的原因是综合性的,检修起来有一定的难度,总之,电流或温度高都容易导致压缩机保护器动作,下面我们就来分析下原因及解决办法。      

     

           
一、冷凝器散热不良                  
   
         

冷凝器是空调散热的关键部件,它通过吸收压缩机产生的热量,将制冷剂转化为液体,并将其释放到空气中。如果冷凝器散热不良,就会导致压缩机过热保护。

另外,如果空气积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。



  可能的原因包括:  

1. 冷凝器表面堵塞。如果冷凝器表面被灰尘、污垢、树叶等堵塞,就会影响散热效果,导致压缩机过热。
2. 冷凝器风机故障。如果冷凝器风机损坏或运转不良,就会影响冷凝器的散热效果,导致压缩机过热保护。
3. 冷凝器散热面积不足。如果冷凝器的散热面积过小,就会导致散热不良,导致压缩机过热保护。

解决方法包括:  

1. 清洗冷凝器表面。定期对冷凝器表面进行清洗,保持其散热效果良好。
2. 检查风机运转情况。检查冷凝器风机是否运转正常,如果不正常需要修理或更换。
3. 增加散热面积。如果冷凝器散热面积过小,可以考虑增加散热面积,提高散热效果。

     
二、冷凝器太脏
   
   

假如蒸发器散热很不好,可以等效于内风机不转的情况下,我们都知道,此时冷媒在蒸发器中蒸发效果很差,那么压缩机吸入的应该是气液混合态的制冷剂,这种情况压缩机回气是应该结霜的,所以蒸发器散热很不好的话,不能作为压缩机过热的原因。

但是 当蒸发器散热不太好的时候,就会导致压缩机吸入的制冷剂量不足,即冷媒循环量不够,这种情是完全可能导致压缩机过热保护的。 因此建议维修压缩机过热保护故障时不仅要清洗冷凝器,蒸发器也得清洗。

     
三、毛细管或系统堵塞
   
   

毛细管组微堵类同于毛细管加长了,节流过甚,高压会更高,低压更低。外风机吹出来的风很烫,尽这一点就证明了高压太高了。

蒸发器结露不全就是蒸发压力过低的具体表现。   一般表现为:制冷不好,蒸发器结露不全,外热交吹出来的风很烫,原来机器还能勉强工作,加了点冷媒,压机还彻底不工作。把冷媒放到和人家一样热的时候,蒸发器的结露就更惨,粗管阀几乎没有一点冷。  

     
四、制冷剂不足或过多
   
   

制冷剂是空调制冷的关键因素,如果制冷剂不足或过多,都会导致压缩机过热保护。

  可能的原因包括:  

1. 制冷剂泄漏。如果空调管道有漏点,就会导致制冷剂泄漏,导致压缩机过热保护。
2. 制冷剂添加过多。如果添加的制冷剂过多, 氟过多,压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围。
3. 制冷剂不匹配。如果使用的制冷剂与空调不匹配,就会导致压缩机过热保护。

解决方法包括:  

1.  可以 测量压缩机排气管的温度 ,该温度正常时比此时排气压力所对应的饱和温度高20℃左右,如果低于该值说明冷媒过多,如果高于该值,说明冷媒不足。
另外,也可以测量 压缩机吸气管的温度 ,该温度正常时,比此时吸气压力所对应的饱和温度高7℃左右,若过高表明吸气过热度过大,冷媒不足。(参见下表)比如,你测得的高压实际压力为1.83MPa,排气温度为85℃,那么查的下表冷凝温度为50℃,85>50+20,若系统散热良好,说明系统缺少冷媒。

R22 制冷剂系统温度和压力对照表

2. 检查制冷剂泄漏情况。对空调管道进行检漏,找到漏点进行修理。
3. 检查制冷剂添加情况。如果添加的制冷剂过多,需要排出多余的制冷剂。
4. 使用正确的制冷剂。根据空调的型号和规格,使用正确的制冷剂。

在这里,我们来说一下制冷剂和和压缩比对电流的影响:

第一个:压缩机压缩的制冷剂越多,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了;
第二个:制冷剂压缩程度越高(压缩比越大),压缩机做功就越多,相应的电流就大了。
所以,压缩机的运行电流,很大程度上可以反映制冷系统的制冷充注量是否正常。一般在制冷设备的铭牌号上有电流值。

当然,也可以计算 380V电压电流 计算公式:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)
经验公式:I=2×P=2×7.5=15(A)

     
五、电源异常
   
   

电源异常也是导致压缩机过热保护的常见原因之一。

  可能的原因包括:  

1. 电源电压过低。如果电源电压过低,就会导致压缩机过热保护。
2. 电源断电。如果突然断电,就会导致压缩机过热保护。
3. 电源接触不良。如果电源接触不良,就会导致压缩机过热保护。

解决方法包括:  
1. 使用稳压电源。如果电源电压不稳定,可以使用稳压电源来解决。
2. 避免断电。避免在空调运行时断电,可以在电源插座上安装一个电源保护器。
3. 检查电源接触情况。如果电源接触不良,需要检查插头、插座等接触情况,如果有问题及时更换。


     
六、其他原因
   
   

除了以上几种常见原因外,   还有一些其他可能导致压缩机过热保护的原因   ,例如:

1. 空调内部零部件损坏。
如果空调内部零部件损坏,例如电机、轴承等,就会导致压缩机过热保护。
2. 外部环境因素。
如果空调所处的外部环境过高或过低,就会导致压缩机过热保护。
3. 不正确的使用方式。
如果使用空调的方式不正确,例如将空调长时间处于制热状态,就会导致压缩机过热保护。
4.  壳体/内部温度高。
压缩机润滑不良, 系统内杂质,水分太多,这些都会导致壳体内部温度变高,因为如果 润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,这就会导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。


解决方法因具体情况而异,需要根据具体情况进行排查和维修。如果是外部环境因素或使用方式不当导致的压缩机过热保护,需要注意使用方式,改善外部环境等;如果是内部零部件损坏导致的压缩机过热保护,需要进行维修或更换。

如果维修中检查系统中的物质呈黑色,则肯定存在压缩机润滑不良或老化的情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。

总之,在遇到空调压缩机过热保护时,需要根据具体情况进行排查和维修。