小型30立方左右冷库机组/冷库一体机型号参数
整体式库用冷冻机又称冷库一体机,是一款将蒸发器、冷凝器、压缩机、电箱等设计成整体紧凑结构,缩小了安装的空间;全新的安装模式,安装使用方便,只需将库体上开个洞将机组嵌入,接上电源即可;压缩机是采用泰康的全封闭制冷压缩机,主机性能好,噪音低,耗电量少,可靠性高;采用全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动除霜等功能;机组采用高效的内螺纹铜管铝片式换热器,换热效率高。型号说明:LYJ——产品系列代号** ——压缩机名义功率,(HP*100) M——使用温度代号,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷剂代号,Y:R404AP——结构形式,P:壁挂式 T:顶置式冷库一体机型号参数型号 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200输入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
风冷三位一体机组原理讨论
本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?以上问题欢迎大家讨论及驳斥!
冷库内机组如何安装与保养?
冷库内机组的安装:步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定 冷媒配管: (1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。 (2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。 干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。 (3)冷库工程中的替换氮气的方法: 冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不
求高手做个冷库机组设计
本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 编辑 温度范围 -20℃ ~ +70℃ 温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH 湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min 以上是性能要求,降温和升温速率都是指的空载的情况下,另外库板板材,内板为0.6MM彩钢板,外是0.8MM的不锈钢板,发泡层厚度是100MM,有哪位高手能帮我设计下制冷机组吗?选用谷轮半密压缩机。库板内尺寸是:宽:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M