求高手做个冷库机组设计
leijie99231
2013年11月06日 10:03:02
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 编辑 温度范围 -20℃ ~ +70℃ 温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH 湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min

本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 编辑



温度范围 -20℃ ~ +70℃
温度波动度 ≤±1℃ 温度偏差 ≤±2℃ 温度均匀度 ≤2℃ 湿度范围 30%—95%RH
湿度波动度 ≤±2%RH 湿度均匀度 ≤5%RH 负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 升温速率 3-5/min

以上是性能要求,降温和升温速率都是指的空载的情况下,另外库板板材,内板为0.6MM彩钢板,外是0.8MM的不锈钢板,发泡层厚度是100MM,有哪位高手能帮我设计下制冷机组吗?选用谷轮半密压缩机。库板内尺寸是:宽:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M
gudoing
2013年11月06日 11:58:57
2楼
看看图纸里面有木有楼主可以参考滴...
回复
荣昌制冷
2013年11月06日 14:29:40
3楼
已知条件说得很具体,4P半封闭压缩机就够了,降温速率不算快,如果用冷风机就更快了。但制冷温差范围很大,冷风机也足够胜任。
回复
lihaomiao
2013年11月06日 16:35:08
4楼
温度比较好满足,湿度要求比还算较高吧,感觉这更像一个低精度的恒温恒湿房的设计,有点疑问,你的温度是-20至70℃,湿度是30%-95%,只能说某些点可以满足,20度以下湿度和温度要想控制,你的制冷和加湿要很好匹配才行,你可以问问高手,他们怎么设计
回复
leijie99231
2013年11月16日 12:49:34
5楼
lihaomiao 发表于 2013-11-6 16:35 温度比较好满足,湿度要求比还算较高吧,感觉这更像一个低精度的恒温恒湿房的设计,有点疑问,你的温度是-2 …这个是我没有说清楚,做湿度的时候,温度不会低于20度
回复
leijie99231
2013年11月16日 12:53:29
6楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-6 14:29 已知条件说得很具体,4P半封闭压缩机就够了,降温速率不算快,如果用冷风机就更快了。但制冷温差范围很大, …版主,你好,实际上我就就是恒温恒湿房,4P的半密压缩机我总感觉有点小,我看到过大小和我这个差不多的恒温恒湿房,只不过人家是做-30度,带10KW的负载,但是他们的压缩机确是用的15P的压缩机
回复
荣昌制冷
2013年11月17日 07:16:15
7楼
leijie99231 发表于 2013-11-16 12:53 版主,你好,实际上我就就是恒温恒湿房,4P的半密压缩机我总感觉有点小,我看到过大小和我这个差不多的恒 …库房才12个平米不到,降温速率 0.7-1/min,最低制冷温度-20度,哪要得了15P大的机组?最大5P就了不得了。用那么大的机组怎么控制那么小的温度波动?那不造成启动频繁?
回复
深圳集雅
2013年11月18日 00:47:40
8楼
其实我一看这要求就知道是气候箱(室),负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 确实是导致机组要扩大的原因,具体多少还需计算一下。
回复
huangsz2013
2013年11月18日 15:00:37
9楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-6 14:29 已知条件说得很具体,4P半封闭压缩机就够了,降温速率不算快,如果用冷风机就更快了。但制冷温差范围很大, …4P是怎么算的呀,新人求教
回复
leijie99231
2013年11月19日 16:00:00
11楼
sz26088761 发表于 2013-11-18 00:47 其实我一看这要求就知道是气候箱(室),负载发热量 8KW 降温速率 0.7-1/min 确实是导致机组要扩大的原 …就是不知道怎么计算的啊
回复
leijie99231
2013年11月19日 16:02:33
12楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-17 07:16 库房才12个平米不到,降温速率 0.7-1/min,最低制冷温度-20度,哪要得了15P大的机组?最大5P就了不得了。 …15P是因为要带10KW的发热量,还有负载本身的质量,降温是这些都是在库房中的!
回复

相关推荐

APP内打开