本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题:
- 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出?
- 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
- 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
- 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?
CK1-6 表示单向阀 SD1-4 表示电磁阀。