风冷三位一体机组原理讨论
jeaphy
jeaphy Lv.3
2013年03月13日 10:37:30
只看楼主

本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?

本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑

大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题:
以上问题欢迎大家讨论及驳斥!

CK1-6 表示单向阀 SD1-4 表示电磁阀。
免费打赏
zhaowenliangde
2013年03月13日 11:59:28
2楼
楼主的图不清楚。
回复
zhangdalong0602
2013年03月14日 14:38:15
3楼
没看明白什么意思啊
回复
jeaphy
2013年03月15日 14:11:13
4楼
很有趣的话题,怎么没人来说道说道阿?
回复
maoxinqing
2013年04月01日 16:28:49
5楼
本帖最后由 maoxinqing 于 2013-4-1 16:29 编辑

其实想做这样的三位一体的机器,在冷凝器前串联一板换制热就OK了。其他一切都不要做变化。前提是分配好冷凝器与热水板换的容量。
回复
jeaphy
2013年04月16日 08:36:46
6楼
楼上的,水冷的话,我认同你的看法。风冷的,制冷+热回收时,翅片中的制冷剂蒸发完又过热,因翅片换热器很大,这有害过热必然导致压缩机排气温度过高,最后保护。
回复
zhanxlzhk
2013年04月20日 08:14:32
7楼
图是看明白了。这样运行的系统设计合理性是不是合理呢?