冷冻机组制冷效果差的原因
工业生产中,冷冻机应用太多了,有的设备年久失修,且保养不到位,往往出现制冷效果差的现象,下面带行业朋友们了解下这一现象,找到处理的方式方法。 以真实应用冷冻机案例来说明这一问题,在聚合反应中,高分子聚丙烯反应条件异常苛刻,需控制环管反应器18度左右,冷冻机出水2度,正常运行带走反应热量,而冷冻机制冷效果差,将造成严重事故,停机处理,延误生产。 下面说下冷冻机制冷效果差的几个原因。 膨胀阀出现故障 作为冷冻机冷媒系统的重要部件,膨胀阀承受了太多,它实现冷凝压力到蒸发压力的压降,又同时兼顾控制雪种流量,在制冷系统运行中功劳甚大。 冷冻机组入口压力低导致报连锁停机,若冷媒量正常,则首先怀疑膨胀阀故障,膨胀阀堵塞、结冰均会导致冷冻剂不能进入到蒸发器,造成制冷效果差。若检查冷水机干燥器未发现明显杂质,则排除膨胀阀堵塞问题。 膨胀阀过热度
冷水机、冷冻机组故障与维修
冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。 高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。 压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是