10kV冷冻机组的配电问题
dyingsummer
2013年03月26日 22:53:23
只看楼主

请教各路高手:1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定?2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求?3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了?这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦。

请教各路高手:
1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定?
2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求?
3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了?
这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦。
走路去纽约64
2013年03月26日 23:35:02
2楼
1、一般为厂商自带成套
2、预留位置参考机组样本,在控制柜前操作和监控
3、不需要单独设置电容补偿,应该有配备
回复
dyingsummer
2013年03月27日 20:53:19
3楼
zj_0604 发表于 2013-3-26 23:35 1、一般为厂商自带成套2、预留位置参考机组样本,在控制柜前操作和监控3、不需要单独设置电容补偿,应该 …谢谢解答。看来还是得由万能的“厂家配套”解决,难怪我们做设计的地位日益低下,感慨……
回复
hsg0924
2013年12月16日 21:16:37
4楼
dyingsummer 发表于 2013-3-27 20:53 谢谢解答。看来还是得由万能的“厂家配套”解决,难怪我们做设计的地位日益低下,感慨……目前已经是这样啊!
回复
dalijiang
2013年12月17日 09:56:50
5楼
现在设计费低了,能不做就不做
回复
古木叶
2013年12月17日 10:44:01
6楼
hsg0924 发表于 2013-12-16 21:16 目前已经是这样啊!同感,现在好像都这样