水冷螺杆机组冷冻系统升压问题
casio7003
casio7003 Lv.3
2013年06月27日 00:04:46
来自于中央空调
只看楼主

螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。安全阀设在回水干管上1.0Mpa无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗?冷冻水泵是旧泵 建筑高度25米 水泵扬程20米 流量与螺杆机组匹配的。

螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。

系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。
安全阀设在回水干管上1.0Mpa
无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗?
冷冻水泵是旧泵 建筑高度25米 水泵扬程20米 流量与螺杆机组匹配的。
机组运行时 压力是稳定的,停机单独运行水泵就升压。
免费打赏
wealthup
2013年06月27日 13:22:24
2楼
管内存在空气!
回复
casio7003
2013年06月27日 13:49:08
3楼
系统有自动排气阀
回复
djboooooo
2013年06月27日 16:14:26
4楼
水的热胀冷缩引起的压力变化
回复
宝贝佳林
2013年06月27日 18:55:43
5楼
你的系统循环的不好,建议你先排一下系统的气,检查一下管道有没有阀门没有开启或者有不循环的地方。
回复
wjs471574050
2013年06月29日 22:06:09
6楼
是不是末端设备温度达到自控阀门关闭所致、要是这样需加自动旁通阀
个人见解欢迎拍砖
回复
casio7003
2013年06月30日 10:08:36
7楼
手动球阀 没自控那么先进
回复
asuli49
2013年07月01日 15:36:06
11楼
可能是冷冻水系统的水量偏多了,将补水泵的定压稍调低一些,我认为不是空气的问题。
回复
ccjloveyy
2013年07月01日 21:28:13
12楼
:)。。。学习学习
回复
dcld2009
2013年07月01日 21:40:47
13楼
冷却系统水量不足
回复
wealthup
2013年07月01日 23:39:49
14楼
casio7003 发表于 2013-6-27 13:49 系统有自动排气阀系统的自动排空阀不顶用!靠系统排空阀至少三到七天!
回复