螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。安全阀设在回水干管上1.0Mpa无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗?冷冻水泵是旧泵 建筑高度25米 水泵扬程20米 流量与螺杆机组匹配的。
螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。
系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。
安全阀设在回水干管上1.0Mpa
无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗?
冷冻水泵是旧泵 建筑高度25米 水泵扬程20米 流量与螺杆机组匹配的。
机组运行时 压力是稳定的,停机单独运行水泵就升压。
2楼
管内存在空气!
回复
3楼
系统有自动排气阀
回复
4楼
水的热胀冷缩引起的压力变化
回复
5楼
你的系统循环的不好,建议你先排一下系统的气,检查一下管道有没有阀门没有开启或者有不循环的地方。
回复
6楼
是不是末端设备温度达到自控阀门关闭所致、要是这样需加自动旁通阀
个人见解欢迎拍砖
回复
7楼
手动球阀 没自控那么先进
回复
11楼
可能是冷冻水系统的水量偏多了,将补水泵的定压稍调低一些,我认为不是空气的问题。
回复
12楼
:)。。。学习学习
回复
13楼
冷却系统水量不足
回复
14楼
casio7003 发表于 2013-6-27 13:49 系统有自动排气阀系统的自动排空阀不顶用!靠系统排空阀至少三到七天!
回复