如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。原因小弟分析的有以下几项,首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。请各位说说看?
如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。
原因小弟分析的有以下几项,
首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。
请各位说说看?
2楼
你这是开机开始阶段呢还是开机一直这样呢?
此时低压蒸发压力值具体多少呢?
回复
3楼
一直是这样,高压15左右低压6左右,环境37,蒸发器出水回水24.23
回复
4楼
用的是什么制冷剂?
回复
5楼
蒸发器出水23°?要求出水多少的?
回复
6楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-21 14:18 用的是什么制冷剂?22的制冷剂,出水要求7,回水12 。有没有这么可能,系统不冷凝气体太多,排气温度太高,制冷效果差
回复
7楼
R22制冷剂高压15kg左右其冷凝温度在40度左右,按环温37度应该正常。
低压6kg其对应蒸发温度在10度左右,需要7度出水温度正常蒸发压力应在4.5kg左右,这就明显不正常。
怀疑:
1、制冷机能力不足(未满载、磨损严重吸气能力下降严重或高低压有窜汽),可按电机功率复核运转电流值。
2、机组制冷剂严重不足,进入冷水蒸发器的制冷剂有大量气体制冷剂。
回复
8楼
楼主检查一下压缩机运行电流,有可能压缩机加载有故障未加载到满负荷,所以排气温度偏高,制冷量不足
回复
9楼
要把吸气过热度,排气过热度,各水温,各压力给出来才能分析,还有电流等等。
回复
10楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-24 08:11 R22制冷剂高压15kg左右其冷凝温度在40度左右,按环温37度应该正常。低压6kg其对应蒸发温度在10度左右,需 …蒸发温度是根据实际水温而变化,出水7摄氏度是设计工况吧,现在是进出水23,24吧
回复
11楼
首先应该检查你的温度传感器是不是故障了,低压能到6公斤的话,出水应到10度左右。如果温度传感器没故障的话,是不是加卸载有问题了,然后检查是否缺少冷媒。感觉你的传感器有问题
回复