如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。原因小弟分析的有以下几项,首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。请各位说说看?
如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。
原因小弟分析的有以下几项,
首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。
请各位说说看?
14楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-21 09:11 你这是开机开始阶段呢还是开机一直这样呢?此时低压蒸发压力值具体多少呢?发题者简直胡说八道,蒸发器的进出口水温怎么会超过15℃呢?找块豆腐撞死去吧!
回复
15楼
1、制冷能力不足可关小水流量此时能恢复正常则可判断,2、压缩机窜气不满载可检测电流判断,3、制冷剂不足可检测回气过热度观察视液镜进行判断
回复
16楼
空调工况的机组 要求的蒸发器出水温度基本都是7°,版主查下机组电流,确定一下机组是否满载运行。。另外冷水机组的目的是让水温达到设计的工况。。
回复
17楼
确认以下:1、蒸发器是否结垢;2、冷凝器是否结垢、3、制冷剂是否偏少或制冷剂过多;4、冷却水温度是否偏高或冷却水量少;5、能量调节滑阀是否正常等
回复
18楼
回气压力高,而排气压力不高,说明两器的工作应该没问题,制冷剂少,回气压力应该很低,看情况应该就是压缩机的吸气量不足。若果没有异常声音和异常发热,应该就是上载不完全,电流会很低,也就是正常运转的40%左右,甚至更低。检查电磁阀动作正常的前提下,把加载用的油道清理一下就会好。
回复
19楼
没有具体参数不好分析。
回复
20楼
冷水机组进出水温差过小,无非几种原因
主机输出冷量小(比如未充分加载,比如机组有故障等,这些可以通过观察机组运行电流很参数来做初步判断)
传热效果不好(比如传热管结垢,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来初步判断)
水流量过大(这个可以通过观察蒸发器进出水压差,以及水泵运行电流等做初步判断)
还有可能是传感器或温度表不准
回复
21楼
看看最直接的原因,是不是传感器出现故障了,或者主控制回路的线路有没有问题。还有压缩机是不是加载或者满载了。
回复
22楼
也可能温度不准确,可以实测进出水管道水温,校对一下。
回复
23楼
多找些具体参数出来,不然不好分析
回复