本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑 现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)
现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)