如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。原因小弟分析的有以下几项,首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。请各位说说看?
如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。
原因小弟分析的有以下几项,
首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。
请各位说说看?
24楼
今天我发现开机也发生这种情况,高压15kg,低压4.8kg,电流正常,但温差相差2度。发现末端设备没开启。
回复
25楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-24 08:11 R22制冷剂高压15kg左右其冷凝温度在40度左右,按环温37度应该正常。低压6kg其对应蒸发温度在10度左右,需 …请教:有一台螺杆机,压缩机有很大的哒哒哒异声,电流正常,高低压正常,当3台机并联运行时,该台机很快就满负荷运行,但没效果。机体发热远比另外两台大。请帮忙分析分析。谢谢!
回复
26楼
jaoden 发表于 2014-8-23 12:47 回气压力高,而排气压力不高,说明两器的工作应该没问题,制冷剂少,回气压力应该很低,看情况应该就是压缩 …150RT螺杆机,运行有异声,哒哒这种声音,电流142、137、140A,低压高压正常,1分钟就满载运行,机体高温。进出水温一直保持出水8回水10(怀疑假满载)。请分析一下什么原因,谢谢!
回复
27楼
huifg 发表于 2014-8-19 00:53 1、制冷能力不足可关小水流量此时能恢复正常则可判断,2、压缩机窜气不满载可检测电流判断,3、制冷剂不足可 …压缩机窜气电流是大还是小?制冷剂不足可检测回气过热度,如何检测?谢谢!
回复
28楼
答案就在问题中
回复
29楼
yangkai04927 发表于 2014-9-15 22:25 150RT螺杆机,运行有异声,哒哒这种声音,电流142、137、140A,低压高压正常,1分钟就满载运行,机体高温 …螺杆机的上载是靠外围卸载阀控制内部油道供油,引起写在滑阀动作,已达到调整压缩机吸气量的目的,当压缩机的上载油道堵塞或者卸载阀(机械结构)不能关闭的情况下,压缩机虽然控制上达到满载,但是压缩机的实际工作并不能上载。你所描述的现象就符合这种情况。需要检查压缩机的卸载阀口是否有杂质,油道是否堵塞。又可能需要将压缩机大拆,疏通有道。
回复
30楼
yangkai04927 发表于 2014-9-15 22:27 压缩机窜气电流是大还是小?制冷剂不足可检测回气过热度,如何检测?谢谢!窜气最直观的是温度特高,电流小。不过螺杆机窜气的可能性相对较小,他的各方面保护措施很全。
回复
31楼
是否有高温、低温报警?
回复
32楼
:):):):):):):):):):)
回复
33楼
:):):):):):):):):):)
回复