开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来
jsy0598
jsy0598 Lv.2
2013年07月08日 20:44:48
来自于中央空调
只看楼主

开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来,查看电流已经98%,冷冻水出水温度一直保持在11。6度,蒸发饱和温度10度左右。这样看来并不是少制冷剂,怀疑是冷负荷过大,切换到另一台主机运行,可以看到温度明显下降。开机二十分钟已降至9。7度。那说明第一台主机制冷效果确实不佳,请各位大神帮帮分析一下。在下先谢过了。

2013年07月08日 20:49:04
2楼
补充说明:蒸发压力在568KPA,冷凝压力在1198KPA。油压和油温等都正常值。
回复
co936201979
2013年07月09日 08:50:11
3楼
检查制冷系统;夏季就是高温天气;但是像你说的情况;系统还是有点小问题
回复
adingkgb
2013年07月09日 11:10:33
4楼
两台离心机组,单独运行时,各自进出水温度几度?
从蒸发压力来看,好像偏高了,导叶开度是否正常?可以两台机组对比一下

另外,冷冻水流量确认正常否?
回复
jsy0598
2013年07月09日 17:55:29
5楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 11:10 两台离心机组,单独运行时,各自进出水温度几度?从蒸发压力来看,好像偏高了,导叶开度是否正常?可以两 …是螺杆机,水量是正常的,因为水系统是同一个,当开其中一台的时候另一台冷冻水阀门是关闭的。两台冷冻水出水温度相差两度左右。而且好的一台一直持续下降。尔另一台则不会下降。一直保持在11度左右。
回复
adingkgb
2013年07月10日 08:46:38
6楼
jsy0598 发表于 2013-7-9 17:55 是螺杆机,水量是正常的,因为水系统是同一个,当开其中一台的时候另一台冷冻水阀门是关闭的。两台冷冻水 …这23XL的机组用的应该是R22的冷媒,从压力来看蒸发压力楼主如果表述的是显示的压力,那么绝对压力是668KPA,对应的饱和蒸发温度是9.8度,与实际水温之间的小温差正常,应该不存在换热不良。 显示冷凝压力1198KPA,绝对压力1298KPA对应饱和冷凝温度为33.5度左右,应该也是正常的但是,蒸发压力偏高了,这么高的蒸发压力,蒸发温度也高,水温自然降不下来(另一台机组的蒸发压力应该比这台要低吧?)导致蒸发压力偏高的原因需要检查螺杆机的话,看看是不是压缩机没有成功加载?另外,是否能看到节流装置的开度?这是用电子膨胀阀的机组?是否开度过大了?
回复
fanhj555
2013年07月10日 09:21:02
7楼
冷凝器压力偏高啊,冷却塔估计没问题,应该是冷凝器进出水阻力较大,查看下是否堵塞!
回复
chachababy
2013年07月10日 11:45:56
8楼
蒸发压力有点大啊,你看看铜管结垢情况,
回复
ephone
2013年07月10日 14:54:38
9楼
看上面的分析应该是节流装置的问题,供液过多了
回复
暖通将军
2013年07月10日 17:30:26
10楼
有可能水系统分配不均。
回复
zaibuquxingzhidao
2013年07月10日 18:50:03
11楼
jsy0598 发表于 2013-7-9 17:55 是螺杆机,水量是正常的,因为水系统是同一个,当开其中一台的时候另一台冷冻水阀门是关闭的。两台冷冻水 …感觉那样不正常,机组是那年安装的?