开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来
jsy0598
jsy0598 Lv.2
2013年07月08日 20:44:48
来自于中央空调
只看楼主

开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来,查看电流已经98%,冷冻水出水温度一直保持在11。6度,蒸发饱和温度10度左右。这样看来并不是少制冷剂,怀疑是冷负荷过大,切换到另一台主机运行,可以看到温度明显下降。开机二十分钟已降至9。7度。那说明第一台主机制冷效果确实不佳,请各位大神帮帮分析一下。在下先谢过了。

2013年07月10日 19:09:19
12楼
adingkgb 发表于 2013-7-10 08:46 这23XL的机组用的应该是R22的冷媒,从压力来看蒸发压力楼主如果表述的是显示的压力,那么绝对压力是668KP …我们也在怀疑是不是节流装置的问题,目前还在查。另一台蒸发压力确实比较低。
回复
lcming0212
2013年07月10日 21:12:34
13楼
开利的23XL螺杆机是定频三螺杆机组,采用提升阀控制节流,
回复
x198455
2013年07月10日 22:12:22
14楼
jsy0598 发表于 2013-7-8 20:49 补充说明:蒸发压力在568KPA,冷凝压力在1198KPA。油压和油温等都正常值。冷凝压力是不是有点偏高了
回复
laiqr
2013年07月11日 16:34:33
15楼
mark,迫切需要学习
回复
wdmxsmmmr
2013年07月12日 08:56:26
16楼
学习了 谢谢分享
回复
mike17042438
2013年07月13日 19:42:04
17楼
对比两台机组同样在98%负荷同样冷却水温运行时电流是否在标准参考值左右。其它同意版主见解。
回复
shitengzhishu
2013年07月13日 20:04:53
18楼
laiqr 发表于 2013-7-11 16:34 mark,迫切需要学习虽然不是蛮懂,但看了 有收获,谢谢楼主
回复
wdmxsmmmr
2013年07月16日 09:16:56
19楼
学习了 谢谢
回复
jthm820820
2013年07月30日 19:50:52
20楼
看一下冷却水的水位,水有点涨,把相关机组的进出水阀门给关了,只留一个开利机组,冷冻水进出,冷却水进出阀门找开就可以了,看一下,
回复

相关推荐

APP内打开