2楼
供液量偏大,过热度太小的缘故。
回复
3楼
nbzlgjr 发表于 2014-5-8 12:19 供液量偏大,过热度太小的缘故。还有油分离器上也有结霜
回复
4楼
制冷剂在蒸发器里面蒸发的不够完整,
回复
5楼
油分离器上也结霜?赶紧检修吧,否则压缩机用不多长就会损坏!
估计你这系统设计或系统控制绝对有严重问题。
回复
6楼
nbzlgjr 发表于 2014-5-8 12:19 供液量偏大,过热度太小的缘故。赞同;调小拱液量。或调节阀损坏无法调节拱液量(检查)。
回复
7楼
油分结霜三运行的时候还是停机的时候。
回复
8楼
nbzlgjr 发表于 2014-5-8 21:12 油分结霜三运行的时候还是停机的时候。运行,整个机组各处都有结霜现象,包括蝶阀接口处,机组运行噪音特别大。
回复
9楼
不好意思,这个就需要看现场才能分析咯。
回复
10楼
湿行程是不允许的
回复
11楼
1)查看此压缩机管路上 蒸发器是不是结霜? 蒸发器霜堵,制冷剂不能在蒸发器内蒸发,回流回压缩机,会有此种现象。
2)蒸发器的膨胀阀开启动过大? 后者膨胀阀选型不对,总之流量过大,不能完全在蒸发器内蒸发,多余的回流到机头。
回复