我家冷冻机组,希望各位点评,狠点也能接受
sp_dankong
sp_dankong Lv.2
2013年05月20日 20:26:54
来自于制冷技术
只看楼主

冷库不大,占地40个方左右,高约3米,两个冷风机,用来冷藏冻肉希望各位不吝赐教,小弟刚刚接触冷冻行业

冷库不大,占地40个方左右,高约3米,两个冷风机,用来冷藏冻肉
希望各位不吝赐教,小弟刚刚接触冷冻行业

2013-04-17-060.jpg


2013-04-17-062.jpg

zhanxlzhk
2013年05月21日 07:11:55
2楼
活塞式压缩机,从图上来看,安装时间不短,安装位置不是太理想。
回复
asuli49
2013年05月21日 15:50:30
3楼
单从设备安装角度看。施工不规范尤其是导线安装,如压机电机接线及压力控制器的接线方式,应当规规矩矩的走一根线管,压控器的控制线太将就了,从照片看压机的工作状态不错,管道及设备组装不是十分理想,应当从外观上及规范上下点功夫就更好了。
回复
sp_dankong
2013年05月21日 23:13:47
4楼
zhanxlzhk 发表于 2013-5-21 07:11 活塞式压缩机,从图上来看,安装时间不短,安装位置不是太理想。压缩机是多少级的?安装时间是比较长了,有6年了,位置确实很不理想就安装在库门的右侧谢谢大侠指点!
回复
sp_dankong
2013年05月21日 23:20:16
5楼
asuli49 发表于 2013-5-21 15:50 单从设备安装角度看。施工不规范尤其是导线安装,如压机电机接线及压力控制器的接线方式,应当规规矩矩的走 …安装这个冷库的师傅确实不怎么讲究规范,不是很专业的人装的。机组基本上是二手机器,小地方没有专业的施工队,只能将就,:'(压缩机工作状态不错?这个怎么看出来?有时机子会有霜层,有时又没有!
回复
sp_dankong
2013年05月21日 23:23:07
6楼
昨天真倒霉,机组2的电磁阀因为受潮,烧掉了
不知到换个电磁阀要多少钱?
回复
asuli49
2013年05月22日 10:17:22
7楼
sp_dankong 发表于 2013-5-21 23:20 安装这个冷库的师傅确实不怎么讲究规范,不是很专业的人装的。机组基本上是二手机器,小地方没有专业的 …低温冷库这种结霜状态及位置是较理想的,一般电磁阀烧毁很少是是受潮原因,一是导线接口未做好,二是电磁阀带电时没有负载。
回复
制冷工匠
2013年05月24日 16:07:53
8楼
你好,下边的照片15HP的机组,结霜有点多,运行不安全,如果是将要停机(达到设定温度)结霜到这个程度,建议你把膨胀阀关小1/2圈,观察一下,前提是风机刚融完霜,如果刚开机出现的霜层,那就无需理会,随着库温降低自然霜就退到阀门处了。希望对你有帮助。
回复
ephone
2013年05月24日 23:11:26
9楼
上面那台压缩机好像是二手的开利冷冻压缩机,冷冻运输用的,即使是二手性能也算比较好.丹佛斯的电磁阀线圈120左右吧!
回复
sp_dankong
2013年05月25日 22:21:18
10楼
lyzhilengshebei 发表于 2013-5-24 16:07 你好,下边的照片15HP的机组,结霜有点多,运行不安全,如果是将要停机(达到设定温度)结霜到这个程度,建 …一段时间没有融霜,风机霜层比较厚时,压缩机结霜就会像图片那样谢谢帮助!
回复
sp_dankong
2013年05月25日 22:30:31
11楼
ephone 发表于 2013-5-24 23:11 上面那台压缩机好像是二手的开利冷冻压缩机,冷冻运输用的,即使是二手性能也算比较好.丹佛斯的电磁阀线圈120 …确实是二手的,但刚开机的时候会很吵,而且咔咔响!不知道哪里故障了没?或者暗病-18℃的冷藏要求,找过另外一个师傅说这种压缩机不适合我们用,不知真假?
回复

相关推荐

APP内打开