冷水机组与一次冷冻泵同时断电,蒸发器侧会冻管吗
singham
singham Lv.4
2014年02月24日 10:08:11
来自于制冷技术
只看楼主

如何预防呢?会对蒸发器造成损坏吗

如何预防呢?会对蒸发器造成损坏吗
hj22582258
2014年02月24日 10:49:18
2楼
会的 至于怎么预防 期待高手回答
回复
chuyanmeng
2014年02月24日 10:55:17
3楼
有冻坏的危险。水泵延时停机就OK。
回复
灰衣如故
2014年02月24日 12:26:10
4楼
电都断了,没法预防。你可以设置一个电动泄水阀,一断电,就把冷冻水换热器的部分全部泄掉,做善后处理。换热器进出肯定还要再加两个关闭阀,断电把水系统关掉,只泄换热器里面的,别全部泄掉了。
回复
jing20135
2014年03月03日 12:20:19
5楼
thank.987 发表于 2014-2-24 12:26 电都断了,没法预防。你可以设置一个电动泄水阀,一断电,就把冷冻水换热器的部分全部泄掉,做善后处理。换 …除非是自动的,空调机房不可能长期有人值班。
回复
daweifang
2014年03月03日 13:16:03
6楼
原来是这样啊
回复
lhym1977
2014年03月05日 16:14:28
7楼
水系统里加乙二醇或者防冻液
回复
zhanren1111
2014年04月13日 18:09:00
8楼
不会的 蒸发器有低水温保护的 在2到3度就故障停机了
回复
同一个梦想cjj
2014年04月13日 19:59:55
9楼
不会的,同时停电,冷水机组也就不工作了,蒸发器温度就开始上升了,怎么会冻管呢?
回复
鸭江绿水
2014年04月23日 09:42:18
10楼
如果不是在低温状态下运行,停电后蒸发器内的氟蒸发量还是不大。不太容易冻管,但应注意。突然停电造成水泵与冷冻机同时停的概率还是不大。平时运行是应该注意,停冷机后延时停冷冻泵和冷却泵。

singham:很多年前的问题了,现在我已经领悟了。我接触的都是高温冷水机组,冷机出水温度设定值12~15℃,蒸发压力比较高。冷机与冷冻泵同事断电,蒸发温度不会降低很多,不回冻管。

回复
a853416671
2014年04月23日 22:20:03
11楼
会的 蒸发器内冷量散不出去
回复

相关推荐

APP内打开