冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?
tubesp
tubesp Lv.7
2014年09月11日 17:03:45
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制

冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制
wanganxiang416409
2014年09月11日 20:06:00
2楼
并不是一个固定不变的数值,有一定的波动范围,只要在设定范围内就是正常的
回复
adingkgb
2014年09月12日 16:28:39
3楼
设定温度与传感器反馈的实际温度比较,然后控制机组的输出冷量(加载或卸载)
实际反馈温度高于设定温度的,机组加载
反之卸载
回复
q13871628685
2014年09月22日 17:32:30
4楼
设定温度与传感器反馈的实际温度比较,然后控制机组的输出冷量(加载或卸载)
实际反馈温度高于设定温度的,机组加载
反之卸载
回复
a853416671
2015年01月06日 22:09:55
5楼
没搞懂 楼主几个意思
回复
fanminnan
2015年03月07日 12:19:58
6楼
通过出水温度pid控制压缩机增减载
回复
hzhenxi
2015年04月02日 21:20:45
7楼
用温度传感器控制压缩机启停,注意压缩机运行时间合适。
回复
cxx2008gg
2015年04月05日 16:38:10
8楼
我认为:
冷冻水的进水温度,是冷水机根据温度传感器得到的当前值与机组温度设定值,通过计算需求开关部分压缩机调节;
而冷冻水的出水温度,应当是根据温度传感器反馈的信息计算需求来调节,只是此时它调节的是水泵的流量。
不知道正不正确,请清楚的大神解答。谢谢。
回复
angei83
2015年04月06日 13:09:50
9楼
cxx2008gg 发表于 2015-4-5 16:38 我认为:冷冻水的进水温度,是冷水机根据温度传感器得到的当前值与机组温度设定值,通过计算需求开关部分 …水泵流量应该不变
回复
angei83
2015年04月06日 13:12:29
10楼
adingkgb 发表于 2014-9-12 16:28 设定温度与传感器反馈的实际温度比较,然后控制机组的输出冷量(加载或卸载)实际反馈温度高于设定温度的 …是不是实际出水温度来控制膨胀阀开度,再根据膨胀阀开度控制压缩机变频?还是直接由实际出水温度控制压缩机频率,膨胀阀开度不变?
回复
空调砖家
2015年04月06日 20:12:08
11楼
我觉得:
1、主机一般以蒸发器的出水温度为主机的温度设定值.现场空调机组的控制系统都是智能化了,空调的控制系统的运算速度也越来越快了,有些已经是每秒钟就可以完成三个循环的逻辑运算。
2、主机以设定温度值为运算目标,当蒸发器的出水温度没达到设定值时,机组执行加载命令,当电流加到满负荷时,HOLD住。如果蒸发器的出水温度达到设定值时,机组执行减载命令。减到主机可以运行的最低负荷,如果此时蒸发器的出水温度值还继续下降,当超过停机温差后,就会自动停机。当水温回升后,达到开机温差就会自动启动空调.
回复

相关推荐

APP内打开