冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?
tubesp
tubesp Lv.7
2014年09月11日 17:03:45
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制

冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?就是冷冻水在蒸发器换热后出水温度及回水温度就是我们的设定值。怎么就这么准确呢?是不是里面的计算机进行自动控制
免费打赏
夜巡妖吻
2015年04月10日 10:40:42
12楼
angei83 发表于 2015-4-6 13:12 是不是实际出水温度来控制膨胀阀开度,再根据膨胀阀开度控制压缩机变频?还是直接由实际出水温度控制压缩 …两个值在影响压缩机的输出能力,实际出水温度值和设定出水温度值。例如你设定出水温度7℃,而机组实际出水温度为15℃,那么压缩机会加载。实际出水温度接近设定出水温度时压缩机会开始减载,当实际出水温度比设定温度值还低时,压缩机会减载到0Hz,即停机。膨胀阀是控制机组的吸气过热度的。
回复
solomn
2016年07月11日 16:20:39
13楼
反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的加入,是不是可以达到设定值?3、冷冻水重常温到设计工况的值,一般需要多长时间?4、实际负荷是在不断变化的,回水温度也是不断变化的,但是冷水机组是如保证他的出水是7度左右的?是靠变频还是靠调节水泵流量?
回复
qq_1467951182805
2016年07月11日 16:59:18
14楼
solomn 发表于 2016-7-11 16:20 反问:1、难道冷水机组的压缩机是变频的吗?2、虽然一段时间没有达到设计值,但是再过一段时间,随着冷量的 …你好,以下回复属个人意见,仅供参考1,冷水机组的压缩机有变频的,可以自动调频运行,即使不是变频的,也可以调节输出功率,从最小的涡旋式压缩机来说,这种机组一般是多个压缩机并联组成,可以调节压缩机工作数量:螺杆式机组,通过压缩机滑阀调节负荷,分为3.4段有级调节和无级式调节,功率调节范围25%到100%;离心式压缩机,通过调节入口导叶,控制压缩机吸气量,同样可以无级调节2能否达到设定值,与整个系统有关联,如果制冷机与末端负荷匹配合适,那么肯定会进入设计工况运行3从常温拉到设计工况的时间这个与冷冻水系统的大小有直接关系,如果冷水系统小,机组可能工作半小时就进入设计水温运行,如果水系统大,系统容水量,那么时间肯定会长,比如大型购物商场,系统大,每天营业前提前2.3小时就会开机制冷,否则水温很难拉下来,所以说与冷冻水系统大小有关系4冷水机组运行时其电控系统会根据冷水出水温度与设定值之间自动调节压缩机输入功率,以稳定出水温度,好的冷水机控制精度在0.1度
回复

相关推荐