2台离心冷水机组仅冷冻水合用,冷却水不合用,可以吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2014年02月17日 10:35:59
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 xuke854 于 2014-2-17 10:38 编辑 原来的项目冷冻机房内有一台900冷吨离心式冷水机组,供6万平方的家具商场使用,效果良好。现在原商场边上又新增一个6万平方的小商品商场,并新增一台650冷吨的离心式冷水机组,仍放在老机房内。业主的意思是原来老商场制冷效果很好,认为可以从老商场冷水机组分出一部分冷量供新楼使用,因此让2个系统的机房部分并起来。但是我觉得老商场制冷效果好也不单单就是冷量有富裕这一方面的原因,牵涉到几个方面。若贸然并用我担心万一出现老楼的效果变差,而新楼的效果又没有提升,那就不好交待了。因此,我想这样处理:

本帖最后由 xuke854 于 2014-2-17 10:38 编辑

原来的项目冷冻机房内有一台900冷吨离心式冷水机组,供6万平方的家具商场使用,效果良好。2台冷水机组各用各的冷却塔,也就是冷却水系统不合用,分开运行;冷冻水系统是这样的,比方2个楼本来各用一个分水器,现在我把2个分水器整合成一个长一点的,然后中间加一个大的阀门。平时阀门常开,这样2个主机的冷冻水就混合在一起了,然后分别供到2幢楼,如果后期发现这样混合后出现不均衡的现象,比如说老楼原本效果挺好的,现在变差了,而新楼本来想利用老楼的富裕冷量,但实际感觉并不明显。那么此就把分水器中间的阀门关闭,这样就2幢楼的制冷系统就又完全分开了。同样,集水器也采用这种处理方式。

请大家看看这种解决方式是否可行?其实这样做也是考虑风险的原因,业主想节省投入,配的主机太小,我还是担心直接混合的方式不太保险。

1.png

1.png

rsywp
2014年02月17日 11:26:51
2楼
楼主的思路应该没啥问题,也可以考虑将新商场分出一部分面积接老机组的冷冻水系统,其余的接新机组系统
回复
灰衣如故
2014年02月17日 13:24:03
3楼
这样应该来说效果不明显的。
冷冻水进出水设计温度都是一样的,机组制冷量的大小,实际上也就是制取同等温度的冷水的流量大小。
你这样混合,从理论上将,其实是将同样水温的混在一起,然后再分走到两个楼层,这样一来,两台设备的水泵还是相同,水流量相同,水温度相同,两个楼的供冷量还是没有变化。
我个人感觉最合理的办法是直接从大机组的冷冻水供水中分出一路小支路给新楼部分房间,等于是增大了大机组的服务范围,减小了小机组的服务范围。
或者另外的办法是从大机组的冷冻水供水中引出一个支路到小机组的供水系统中,然后从小机组的回水系统中引出同样的水量回到机组。最好是在冷冻水泵前引走,这样不改变大机组水泵负荷,但是小机组供水系统需要增加辅助水泵,因为相当于小机组的冷冻水水流量增大了,原配或原设计水泵就不够了。
回复
灰衣如故
2014年02月17日 13:29:42
4楼
上面“最合理办法”实际上也有不合适的地方,就是大机组负责的新楼那一部分,需要做一套单独的水支路,同时与大机组和小机组相连,大机组不给他供冷了,就关闭大机组那一路,打开小机组那一路。这样一来施工会有不便。
回复
空调砖家
2014年02月17日 14:27:29
5楼
从图来看,业主旧的只一台900离心机,新的也只一台650的离心机,并没有备用空调。冷却水独水,冷冻水混合使用是比较合理的。避免有一台机组维修时,另一台可以使用。
回复
zhanghuihanxue
2014年02月17日 14:35:47
6楼
学习学习,应该没有问题!
回复
ybhvac
2014年02月18日 10:49:01
7楼
冷水系统这样做没什么问题,冷水机组与水泵一一对应,核算扬程是否满足。分集水器加隔断阀的作用只能是第二栋楼效果差时证明新增冷水机组冷量不足,个人觉得没必要,做个大概的计算书给业主吧,自己也有底。
回复
ybhvac
2014年02月18日 10:52:31
8楼
900冷吨6万平方的家具商场效果良好,负荷指标50W左右,可能仓库面积大实际营业空调面积小,还有家具商场人流较少,小商品商场要看地方,可能人流量很大。
回复
toumingweixiao000
2014年02月18日 11:35:37
9楼
板凳和8楼很专业,学习了
回复
gaoshou121
2014年02月18日 16:21:17
10楼
没有效果的。冷量分不过来。可以考虑加大分回水器。小卖场做二次加压循环泵
回复
gaoshou121
2014年02月18日 16:24:02
11楼
不管用哪种方法改。改完后大家分享一下经验
回复

相关推荐

APP内打开