知识点:离心式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 离心式制冷机属大冷量制冷机组,单机制冷量在1160K以上,他具有占地面积小、初期投资省、能耗低、易损件少、可靠性高、维修率低等特点,离心式压缩机分单级压缩和多级压缩两种类型,其结构和工作原理和鼓风机很相似,离心式压缩机能量调节一般采用进口导叶调节,近几年已开发出变频控制系统以调节叶轮转速,采用变频调节的机组全年平均可节能30%左右,但专用变频设备造价较高。
知识点:离心式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
离心式制冷机属大冷量制冷机组,单机制冷量在1160K以上,他具有占地面积小、初期投资省、能耗低、易损件少、可靠性高、维修率低等特点,离心式压缩机分单级压缩和多级压缩两种类型,其结构和工作原理和鼓风机很相似,离心式压缩机能量调节一般采用进口导叶调节,近几年已开发出变频控制系统以调节叶轮转速,采用变频调节的机组全年平均可节能30%左右,但专用变频设备造价较高。
优点:a、单位制冷量重量最轻,占地面积最小;
b、在各类冷水机组中COP最高;
c、运转平稳,震动小,噪音较低;
d、能量调节方便,在较大冷量范围内能实现经济的无级调节;
e、无气阀、活塞等易损件,工作可靠,维修工作量小;
缺点:a、机组转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
b、低负荷时能效比低、易发生喘振;
喘振是离心式压缩机特有的一种故障现象,在低负荷时当排气量低于某一特定值时,叶轮内气流能量较低,此时高压侧气流会突然向叶轮内倒灌,倒流回的气流使叶轮内的压力升高,向外排出气体,然后叶轮内压力又下降,又发生倒灌,这种周期性的气体脉冲称为喘振,喘振发生时机组和管道会产生剧烈的振动,如不及时采取措施会导致压缩机损坏。采用普通进口导叶调节时,其喘振点在20%~30%负荷间,但目前较先进的进口导叶调节辅以压缩机扩压器宽度调节,其喘振点可控制在额定负荷的10%,离心式压缩机的喘振范围对制冷机的选择和运行至关重要。
一般在总冷负荷大于2000KW时可考虑选用离心式冷水机组,但建议和其他机型混合配置,因为在饭店类建筑中,制冷机在许多时候是在低负荷运行的,如全部配置离心式冷水机组,运行中极易接近机组的喘振点。
推荐资料:
封闭型离心式冷水机组空调制冷制热机房流程图、平面布置图
https://ziliao.co188.com/d58133916.html