离心式冷水机组是一款属于大冷量的工业冷水机组,比如大型商场、医院等地方的中央空调多选用离心式冷水机组作为主机。到底离心式工业冷水机组有哪些控制功能呢? 一、油温控制离心式工业冷水机组的油温控制范围是50~60℃。当油温低于50℃时,油加热器工作;如果油温高于55℃,油加热器停止工作;若油温超过65℃,报警停机。二、冷却水温度控制在冷水机运行时,控制开关当冷却水温度大于32℃时,开冷却塔风机;当冷却水温度小于25℃时,冷却塔风机停止;当冷却水温度大于33℃时,将出现报警提示音,而且自动记录在此情况下运行的时间,但是不停机。
一、油温控制
离心式工业冷水机组的油温控制范围是50~60℃。当油温低于50℃时,油加热器工作;如果油温高于55℃,油加热器停止工作;若油温超过65℃,报警停机。
二、冷却水温度控制
在冷水机运行时,控制开关当冷却水温度大于32℃时,开冷却塔风机;当冷却水温度小于25℃时,冷却塔风机停止;当冷却水温度大于33℃时,将出现报警提示音,而且自动记录在此情况下运行的时间,但是不停机。
三、喘振保护
离心式工业冷水机组运行后,若有微喘振,则将自动处理;如果机组运行后出现重喘振,则会自动报警停机。
四、能量自动调节
冷水出水温度的控制,一般可选在7.5~8.5℃之间,。在冷水机组投入运行后,将根据负荷大小(即冷水出水温度)自动调节导叶开度,当冷水出水温度低于5℃时,自动停机;当冷水出水温度大于设定温度,自动开机。
五、主机电流控制
当离心式工业冷水机的主机电流小于主机电流控制值时,允许导叶打开(加负荷);当主机组的电流大于限定值时,禁止导叶打开;冷水机组在运行时,主机电流大于额定电流,则会停机报警。