我这儿一台离心式冷水机组,冷凝器小温差较大,请各位帮助分析
qq_1442023554991
2016年05月20日 18:08:17
来自于制冷技术
只看楼主

机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?

机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?
qq_1442023554991
2016年05月20日 18:09:27
2楼
开机前,补加了一次氟利昂134a
回复
qq_1442023554991
2016年05月20日 18:12:40
3楼
冷却水温度低是否会造成小温差大,另外氟利昂质量是否会影响冷凝压力?

cof1699852612899:为什么会造成小温差变大

回复
co1461050832456
2016年05月20日 18:32:12
4楼
进水温度20度,冷凝温度超过30度,开机前,补加了一次氟利昂134a
是有些偏高了,
补加过量的制冷剂,其原因是:
进水温偏低,阀两端压差小,制冷能力小,回气过热度增大,
补加过量制冷剂,过冷度增大,制冷能力提高,冷凝温度提高。

高温机组,冷却水温低,应采用水流量控制器来提高冷凝温度。
补加制冷剂,夏季是否有较明显的副作用,还需等进水温度提高至30度以上才能知道,
否则只能回收一部分

回复
荣昌制冷
2016年05月20日 18:46:15
5楼
gsz3018 发表于 2016-5-20 18:12 冷却水温度低是否会造成小温差大,另外氟利昂质量是否会影响冷凝压力?冷却水的温度当然会影响进出水的温差的,氟利昂的质量会直接影响冷凝压力的。
回复
co1461050832456
2016年05月22日 09:51:34
7楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-5-22 17:57 编辑

冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,
开机前,补加了一次氟利昂134a


你补加了制冷剂,冷凝温度肯定是升高了,
因水温偏低,补加制冷剂后,压力和过冷度都会有所提高,
制冷能力也会同步提高,制冷效果比补加前要好一些。
只要回气不结霜就好。

等水温升高后,看压力的变化吧,如果高压与排气温度不过高,可放心使用
回复
jfzhwx
2016年05月23日 09:10:06
8楼
请把所有运行数据完整摆上来啊,大师