630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备
630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备
2楼
回复
3楼
楼主:
630kva 变压器带260kw的冷冻机组,
1、260kw冷机启动电流590A----
260kw机组的启动电流只有590A吗?
2、超过变压器额定电流40%。--
630KVA变压器0.4KV侧的额定电流约909A,
何来超过变压器额定电流40%的说法?
回复
4楼
可以用的,大多数中央空调的启动都是逐步加载的,不能理解成电动机启动。
回复
5楼
相问下一般多大的空调是直接启动的?
回复
6楼
当然能带起来
我用315kVA变压器就够了
回复
7楼
支持板凳意见,楼主描述错误
回复
8楼
630kva 变压器带260kw的冷冻机组,
1、260kw冷机启动电流590A----
2、超过变压器额定电流40%。--
630KVA变压器0.4KV侧的额定电流约945A
怎么会超过变压器额定电流呢?
260kw的机组不可能直接启动的,不用担心会超负荷损坏变压器
回复
9楼
支持板凳意见,楼主描述错误
回复
10楼
回复
11楼
3冷冻机组不是一下子全部启动的,是一个一个缸启动的。
4.630kva的变压器的二次电流为630*1.5=945A
回复