一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
2楼
这种一机带多库的运行工况,冷度不同的应采用区分节流和温控的方法。
高温冷藏库,它的蒸发温度较高,蒸发压力也较大,节流和温控应与低温冷冻库区分单独安装。冷藏蒸发器单独使用膨胀阀,库房温度单独使用温控控制压缩机的停开或膨胀阀的节流。冷冻库的蒸发器和温度控制也分别使用膨胀阀和温控,这样就不会在不同工况下控制错乱而达不到要求了。
两个冷冻库在停机时温度反应高低悬殊,应检查温度控制的调节是否一样?膨胀阀的节流调节是否一致?蒸发器是分别单独使用膨胀阀,还是通过分液器分液?如果是分液器,检查其是否存在堵塞,或后续库房蒸发器制冷剂不足等现象。
回复
3楼
荣老师你好每个库房都有供液电磁阀和膨胀阀控制方法是温控温度到了关闭供液电磁阀打了一天没有看到停机
回复
4楼
黎明制冷 发表于 2016-6-30 18:11 荣老师你好每个库房都有供液电磁阀和膨胀阀控制方法是温控温度到了关闭供液电磁阀打了一天没有看到停机首先,膨胀阀的调节杆放至(处)中间位置上。如果电磁阀和膨胀阀都不存在堵塞,那就是系统缺少了制冷剂。所反映的特征是:此时反应出的低压压力与当时库温下蒸发温度的对应压力相距过大,即低压压力过低,该结霜的部位结霜不全等。
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2016-7-1 08:31 编辑
另一个库房零下12度低压为0.02高压为13
如果回气无霜,制冷效果差,说明回气过热度太大了,
这与膨胀阀开启度过小供液不足有关,
逆时针调阀一试,
如果回气过热度仍很大,拆阀看一下是否堵了,感温包是否漏气了
否则只能换阀芯或阀头
回复
6楼
游荡四方 发表于 2016-7-1 08:22 另一个库房零下12度低压为0.02高压为13如果回气无霜,制冷效果差,说明回气过热度太大了,关键的问题你也不懂,上来就忽悠人调膨胀阀,甚至把问题搞复杂,感温包漏气或换阀芯阀头,怎么不说换自己的脑子!