关于溴化锂机组冷量衰减
zhaoyongxing
2006年07月24日 16:37:46
来自于制冷技术
只看楼主

请教:看到些资料,溴化锂机组随着使用时间增加,冷量会逐渐衰减,幅度还比较大。请问是否属实?冷量衰减幅度有多大?衰减原因是什么?

请教:看到些资料,溴化锂机组随着使用时间增加,冷量会逐渐衰减,幅度还比较大。请问是否属实?冷量衰减幅度有多大?衰减原因是什么?
免费打赏
jpy269
2006年07月25日 12:15:06
2楼
首先是换热效率下降,管道结垢

水系统的干扰
回复
garyzl
2006年07月25日 14:04:11
3楼
别听电制冷乱写,如果保养做的好,20年后的衰减率为4%,每年定期抽取溶液化验,对管道清洗
回复
zqt_77
2006年07月25日 14:15:13
4楼
同意楼上的,最多超不过6%(保养好)
回复
qinwei_888
2006年07月25日 21:45:09
5楼
呵呵 都很好 年年维护保养好 最少用20年
回复
memory2e2
2006年08月06日 20:05:32
6楼
冷量衰减一般是因为在蒸发器中冷剂水是通过喷淋蒸发的,如果冷剂水中含有杂质的话,日积月累就会把喷淋头堵塞。现在一部分厂家已经有相应的技术手段来克服这一弊病,如:远大空调的上孔喷淋技术。不过总的来说,最关键的还是真空,真空好了,不凝性气体少了,机组内部的腐蚀就少,冷剂水含杂质的可能也就少!
回复
zqt_77
2006年08月11日 14:34:33
7楼
冷水冷却水水质也是关键
回复
taolimei
2006年08月13日 11:19:46
8楼
远大宣传的是0衰减

这世界在错位