大型溴化锂机组的安装照片
shanpower
shanpower Lv.2
2005年10月16日 23:47:44
来自于工地图片
只看楼主

更多照片请看这里www.sndc.cn

更多照片请看这里www.sndc.cn

1129477652145.jpg

免费打赏
shanpower
2005年10月18日 14:23:51
2楼
继续
回复
shanpower
2005年10月18日 14:24:18
3楼
继续
回复
shanpower
2005年10月18日 14:24:52
4楼
继续
回复
seu_lin
2005年10月19日 14:06:14
5楼
我是在南方搞空调的,到现在还没碰过溴化锂主机!第一张给人的感觉是机房太拥挤,不知道溴化锂主机配管方面和螺杆主机有什么不同?谁能给小弟讲解呢?万分感激
回复
seu_lin
2005年10月19日 14:23:55
6楼
管道上的流量计是很重要的,许多单位在设计时为了成本的降低,省去了这块,造成对使用中冷量输出情况的难以测定。(注:我来完成楼主未完成的革命,呵呵)
回复
seu_lin
2005年10月19日 14:24:24
7楼
继续
回复
shanpower
2005年10月20日 11:34:37
8楼
图上的是双良的机组,接管当然和螺杆机组是完全相同的,相比来讲,制冷量相同的两种机组,螺杆机组冷却水管路要口径小些。
回复
yandongmusic77
2006年01月16日 19:51:06
9楼
溴化锂机组对冷却水的温度有一定的要求,冷却塔的选型和其他冷水机组不同。冷却水温过低回造成结晶的。我们单位准备上一台溴化锂机组。听说操作较为烦琐。
回复
giadr
2006年02月28日 17:09:04
10楼

是啊,我们这大点的项目都建议加流量计的。
回复
lindianlong
2006年03月03日 16:54:50
11楼
好大。。。
回复

相关推荐

APP内打开