单效溴化锂吸收式制冷机的结构布置及性能
高压部分——布置在上方。 低压部分——布置在下方。 标准的单效溴化锂吸收式制冷机,一般是以0.1MPa的低压蒸汽或75℃以上的热水作为驱动热源的。它的优点是体积小、结构紧凑、操作简单、使用热源的品位较低、造价便宜,但其性能系数较低,一般只有0.7左右。由于它是溴化锂吸收式制冷机的基础,其他机组都是在此基础之上发展起来的,因此,本章着重讨论单效溴化锂吸收式制冷机的结构。 单效溴化锂吸收式制冷机主要由以下部分组成: (1)发生器其作用是使从吸收器来的稀溶液沸腾浓缩,产生冷剂蒸汽和浓溶液; (2)冷凝器其作用是使发生器产生的冷剂蒸汽冷凝成冷剂水并送往蒸发器; (3)蒸发器其作用是使冷剂水蒸发吸热,供出低温冷媒水; (4)吸收器其作用是使发生器来的浓溶液吸收蒸发器来的冷剂蒸汽产生稀溶液; (5)溶液热交换器其作用是使从吸收器来的低温稀溶液和从发生器来的高温浓溶液之间进行热量交换,从而减轻发生器
机房空调溴化锂吸收式制冷机的检修和保养
一、机房空调机组的定期检修和保养1.机房空调定期检查在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。2.机房空调定期保养要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。班后保养:擦洗机房空调设备表面,保持设备淸洁。淸扫设备场地,保持机房清洁等。二、机房空调停机的保养1.机房空调短期停机保养此种保养一方面要注意机组溶液的充分稀释,使机组在当时环境温度下不至于结晶。另一方面要注意机组内真空度的保持。停机时应把所有通向大气的阀门全部关闭紧,若漏入空气,则应启动真空泵将内部空气抽除。抽真空时要注意必须把冷凝器、蒸发器抽气阀打开。