空调制冷机组的优化改造
1引言 常用的空调制冷机组按配用的制冷压缩机类型不同,分为活塞式、螺杆式和离心式三种。它们的蒸发器和冷凝器一般采用壳管式换热器;节流装置采用热力膨胀阀。与往复式、离心式等机型相比,螺杆式制冷压缩机是属于发展较晚的一种机型,其工作原理是从螺杆压缩机排出的高压气体和油的混合物先进入油分离器,经过油分离器后的纯净高压气体进入卧式壳管式冷凝器,在冷凝器中被冷却和冷凝为高压液体,再经过干燥过滤器、电磁阀和热力膨胀阀节流为低压液体,然后进入壳管式干式蒸发器。在蒸发器中制冷剂液体吸收了冷水的热量后蒸发成为低压气体,然后被螺杆压缩机吸入[1]。 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂和阳城煤矿相邻而建,电厂由中南电力设计院设计,装备有2台150MW中间再热、冷凝式汽轮发电机组汽轮发电机组。电厂现有的空调制冷系统由两台水冷螺杆式水冷机组、两套金属组装式空气处理机组、三台循环冷却水泵、三台冷冻水泵、两台系统补水泵、一套系统稳压装置、一台集水器、一台分水器及相关管路系统组成。空调制冷系统设计通过金属组装式空气处理机组向集控室、电子间供冷风;通过冷冻水泵向6KV、400V、MCC
溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作
掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。(一)短期停机后的维护保养要点短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。如由于屏蔽泵、真空阀等部件损坏、传热管破损等造成短期停机,在停机期间机组与大气连通。对于部件损坏应进行部件更换,快拆快装;对于传热管破损泄漏则应快堵快焊,尽快恢复机组真空。(二)长期停机后的维护保养停机时间超过2周称为长期停机。长期停机的原因主要是季节性停机,当机组长期停机时,应使溶液充分稀释,将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放,清除直燃机组高压发生器烟气侧的积烟积尘。有贮
机房空调吸收式制冷机组的故障处理
一、溶液结晶1.机房空调机组启动时溴化锂溶液的结晶与排除原因:冷却水水温过低;机内有空气;抽气不良。排除:关闭冷却塔风机或开冷却塔旁通管,提高冷却水温;排除机房空调内空气;对真空泵修理。2.运行中溴化锂溶液的结晶与排除原因:冷却水温过低;蒸汽压力太高;机内有空气;冷剂泵或溶液泵不正常;稀溶液循环量太少;喷淋管喷嘴严重堵塞;高负荷运转中突然停电;安全保护装置发生故障。排除:水温过低解决法同第一种情况;调低蒸气压力;用真空泵抽去机内空气和不凝性气体,若真空泵性能不好,应对它进行修理;对屏蔽泵检查和修理;凋整稀溶液的循环量;淸洗喷淋系统;将稀释阀打开;修复安全保护装置。3.停车中溴化锂溶液的结晶与排除原因:溶液稀释时间太短;稀释时冷水泵和冷却水泵停下来;停车后蒸汽阀未全关闭;室温较低。排除:查稀释温度继电器给定值;待稀释完后停泵;关好蒸汽阀门;停车期应保持一定室温。二、冷剂水污染原因:热源蒸汽压过高,溶液沸腾过于激