小型制冷机的运行工况及调整
小型制冰机在食品工业的冷冻中,主要用于液体载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为R12、R22等。它由制冷压缩机、水冷壳管式冷凝器、膨胀阀、立管(排管)式或螺旋管式蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统在运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,比盐水温度高5-10℃; 2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃; 3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃; 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应; 5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.2MPa,R22系统不得超过1.6MPa; 6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa; 7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜; 8、经常注意压缩机曲轴箱的油面
针对顿汉布什制冷机,请教
向大虾请教一下:1.针对顿汉布什(水冷螺杆)制冷机,如果在冬天也需要制冷(工厂设备需要冷却,全年运行的) 室外温度很低 ,比如低于0度主机是否还能够正常开启?会不会有主机检测到室外温度低于某个温度值,主机就启动不了的情况(低温保护)?若要让主机在低温下也可以开启运行,如何控制才能做到?2.若室外温度低,制冷机开启不了,在冷凝器进出口接一根旁通管,进口处与旁通间装个三通比例调节阀,制冷机开启后,就把冷却水旁通掉,等制冷机检测到某个温度值后,制冷机能正常运行了,旁通一侧关闭,冷凝器进口侧阀门打开.这样做是否可行??3.万一冷却管道里结了冰,在冷却塔进出口接旁通,并加上一个电加热器,关闭冷却塔,开启冷却水泵,等管子里的水达到一定温度值能满足制冷机开启的最低温度了,旁通关闭,制冷机开启正常运行.这样是否可行? 希望高手不吝赐教!!
修理后制冷机的技术质量要求
为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准: (1)选用材料的化学成分和物理力学性能; (2)装配时,在结构上的技术质量要求; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。 制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。 机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。 在拆卸、清洗过程中,主要是检查零件的损坏程度,并判定某零件是否可用、修理或更换。 制冷机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求: (1)连杆不许有裂纹存在; (2)连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定; (3)连杆大、小头孔的椭圆及圆锥度,是否超出规定等级精度的公差; (4)连杆螺栓及螺帽是不准修理的; (5