请教各位师傅制冷机组的问题
qzy936784741
2014年09月16日 00:40:23
来自于制冷技术
只看楼主

请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢??? 还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。

请问各位师傅,如何准确判断一台机组制冷剂的冲注量呢?除了看电流和摸回路以外还能从那些方面来确定制冷剂的冲注量呢???
还有一个问题就是风冷制冷机组散热不好的情况下低压,高压,压力变大,电流也升高,低压,压力也比正常情况下高点,疑惑的一点就是为什么制冷量就会变小了呢?究竟散热不好压缩机和冷凝器里的雪种是处于怎样的一种状态呢???小弟愚笨垦请各位师傅帮忙解释解释谢谢。
免费打赏
adingkgb
2014年09月16日 14:11:17
2楼
第一个问题,观察回气过热度,或观察蒸发压力对应的蒸发温度和实际温度之间的传热温差也可以来判断制冷剂是否充足
第二个问题,高压升高引起低压升高后,机组的蒸发温度就升高了,与被冷却物体之间的温差减小,达不到需要达到的冷却低温;另外,冷凝压力升高,会引起制冷剂循环量减少,机组整体的输出冷量也会下降了
回复
panrentao
2014年09月18日 14:54:25
3楼
问个问题 制冷资格证书 在哪考
回复
gzh6308
2014年09月18日 15:52:10
4楼
本帖最后由 gezhenhai 于 2014-9-19 08:30 编辑


回答第二个问题:
在制冷剂的logP-i图上可以明显看出,在规定的过程上,提高冷凝温度或降低蒸发温度,制冷量均降低。冷凝压力升高即冷凝温度升高,制冷量降低。
回复
oys123456
2014年09月20日 23:21:27
5楼
提高冷凝温度或降低蒸发温度,制冷量均降低
回复
yimai_67718191
2014年09月22日 15:18:55
6楼
:)碰到这样的维修头疼,匹配不合理的改换的换,冷凝器改移的移到通风效果好的地方。
回复
qzy936784741
2014年10月27日 21:31:08
7楼


在职业技术学校中专,或大专的学校找到有制冷专业的都可以考到的。
回复
qq_1414500175867
2014年10月28日 20:48:15
8楼
主要还是看压力和回气管的温度,
回复
nuan88tong
2015年07月26日 11:40:34
9楼
adingkgb 发表于 2014-9-16 14:11 第一个问题,观察回气过热度,或观察蒸发压力对应的蒸发温度和实际温度之间的传热温差也可以来判断制冷剂是 …版主好,你这里提到的冷凝压力升高,会引起制冷剂循环量减少,此处能否再详细点陈述,谢谢
回复
lin597654190
2015年07月26日 20:57:39
10楼
路过,学习一下
回复
逍遥自在1
2015年07月30日 15:31:24
12楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开