制冷机组的在一个冷库中的重要性是重中之重。那么,冷库工程制冷机组的安装需要注意哪些? 1.冷凝机组应水平安装于足够牢的机座上并采用避震措施。机组运转前,用以吸收压缩机启动冲击和减少震动传递的压缩机底脚弹簧应调整到工作状态。避震管应尽量靠近压缩机且沿压缩机轴向安装,不允许避震径向水平安装。 2.冷凝机组安装时要接地。用户应根据机组功率配置足够容量的三相五线动力电源及电缆并安装合适的分断器、熔断器、漏电保护器等保元件以及配置合适的电气控制系统。电气设施的安装应达有关标准。要注意铭牌上的压缩机型号以确认其适用的连接方式。
制冷机组的在一个冷库中的重要性是重中之重。那么,冷库工程制冷机组的安装需要注意哪些?
1.冷凝机组应水平安装于足够牢的机座上并采用避震措施。3.冷凝机组型号末尾字母为“X”的均加注有酯类润滑油。这种机组应使用相应工具如真空泵、制冷剂加注和回收设备、管接件等进行安装调试操作,以免酯类油和矿物油的相互污染。
4.冷凝机组应避免安装在高温环境,在室外安装时应加设遮阳蓬以避免淋雨或阳光直射。风冷冷凝机组的进风侧应远离热源,机组周围应保持足够间距及通畅的空气流道以避免形成空气短路;水冷冷凝机组在机房安装时应预留定期清洗冷凝器所需的空间,并注意机房的散热通风。如系统布局或压缩机所处位置、环境温度等因素有可能使系统中的制冷剂向压缩机迁移,建议使用曲轴箱加热器,并且在试运行前及长期停机后再启动前骑墙压缩机进行充分的预热。