螺杆式制冷机组常见故障及处理
糕糕泡芙
2023年01月17日 10:25:17
只看楼主

螺杆机组: 1、启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法: 1)能量调节未至零位,减载至零位。 2)压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。 3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排出。 4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。 5)电源断电或电压过低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。 6)压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头位置。

螺杆机组:

1、启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法:

1)能量调节未至零位,减载至零位。

2)压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。

3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排出。

4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。

5)电源断电或电压过低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。

6)压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头位置。

7)压差控制器或热继电器断开后未复位,按下复位键。

8)电机绕组烧毁或短路,检修。

9)变压器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良,拆检、修复。

10)温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀,调整温度控制器的调定值或更换温控器。

11)电控柜或仪表箱电路接线有误,检查、改正。

12)机组内部压力太高,连接均压阀。

2、压缩机在运转中突然停车怎么办?

1)吸气压力低于规定压力,应查明原因排除故障。

2)排气压力过高,使高压继电器动作。

3)温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围,更换温控器。

4)电机超载使压差控制器或保险丝烧毁,排除故障更换保险丝。

5)油压过低使压差控制器动作,查明原因,排除故障。

6)控制电路故障,查明原因,排除故障。

7)仪表箱接线端松动,接触不良,查明后上紧。

8)油温过高,油温继电器动作,增加油冷却器冷却水量。

3、 机组震动过大的故障原因及补救方法:

1)机组地脚未紧固,塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓。

2)压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度。

3)机组与管道固有震动频率相近而共振,改变管道支撑点位置。

4)吸如过量的润滑油或液体制冷剂,停机,盘动联轴节联将液体排出。

4、运行中有异常声音的故障原因及补救方法:

1)压缩机内有异物,检修压缩机及吸气过滤器。

2)止推轴承磨损破裂,更换。

3)滑动轴承磨损,转子与机壳磨擦,更换滑动轴承检修。

4)联轴节的键松动,紧固螺栓或更换键。

5、排气温度过高的故障原因及补救方法:

1)冷凝器冷却水量不足,增加冷却水量。

2)冷却水温过高,开启冷却塔。

3)制冷剂充灌量过多,适量放出制冷剂。

4)膨胀阀开启过小,适当调节。

5)系统中存有空气(压力表指示明显跳动),排放空气。

6)冷凝器内传热管上有水垢,清除水垢。

7)冷凝器内传热管上有油膜,回收冷冻机油。

8)机内喷油量不足,调整喷油量。

9)蒸发器配用过小,更换。

10)热负荷过大,减少热负荷。

11)油温过高,增加油冷却器冷却水量(液氨量),降低油温。

12)吸气过热度过大,适当开大供液阀,增加供热量。

6、压缩机本体温度过高的故障原因及补救方法:

1)吸气温度过高,适当调大截流阀。

2)部件磨损造成摩擦部位发热,停车检查。

3)压力比过大,降低排气压力。

4)油冷却器能力不足,增加冷却水量(液氨量),降低油温。

5)喷油量不足,增加喷油量。

6)由于杂质等原因造成压缩机烧伤,停车检查。

7、 蒸发气温度过低的故障原因及补救方法:

1)制冷剂不足,添加制冷剂到规定值。

2)截流阀开启过小,适当调节。

3)截流阀出现脏堵或冰堵,清洗、修理。

4)干燥过滤器堵塞,清洗更换。

5)电磁阀未全打开或失灵,开启、更换。

6)蒸发器结霜太厚,开大膨胀阀。

8、油压过高的故障原因及补救方法:

1)油压调节阀开启度太小,适当增大开启度。

2)油压表损坏,指示错误,检修、更换。

3)油泵排出管堵塞,检修。

9、冷凝压力过高的故障原因及补救方法:

1)系统中空气含量过多,排放空气。

2)冷凝器冷却水量不足,加大冷却水量。

3)冷凝器传热面结垢,清洗。

4)冷却水温过高,开启冷却塔。

5)排气截止阀堵塞。

10、油温过高的故障原因及补救方法:

1)油冷却器效果下降,清除油冷却器传热面上的污垢,降低冷却水温或增大水量(液氨量)。

2)液冷系统安装不正确,不能保证充分供液、排气,检查系统。

11、油位上升的故障原因及补救方法:制冷剂溶于油内,关小截流阀,提高油温。

12、润滑油消耗量过大的故障原因及补救方法:

1)加油过多,放油到规定值。

2)奔油,查明原因,进行处理。

3)油分离器回油不佳,检查回油通道。

13、吸气压力过高的故障原因及补救方法:

1)截流阀开启过大或感温包未扎紧,关小截流阀正确捆扎。

2)制冷剂充灌过多,放出多余制冷剂。

3)系统中有空气,排放空气。

14、制冷量不足的故障原因及补救方法:

1)过滤器堵塞,清洗。

2)压缩机磨损后间隙过大,检修更换。

3) 却水量不足或水温过高,调整水量开启冷却塔。

4)蒸发器配用过小,减小热负荷或更换蒸发器。

5)蒸发器结霜太厚,定期溶霜。

6)膨胀阀开的过大或过小,按工况要求调整阀门开启度。

7)干燥过滤器堵塞,清洗。

8)截流阀脏堵或冰堵,清洗。

9)系统内有较多空气,排放空气。

10)制冷剂充罐量不足,添置规定值。

11)蒸发器内大量润滑油,回收冷冻机油。

12)电磁阀损坏,修复或更换。

13)膨胀阀感温包内流罐剂泄露,修复或更换。

14)冷凝器或贮液器的出液阀未开启或开启过小,适当开启出液阀。

15)制冷剂泄露过多,查出漏处,检修后添加制冷剂。

16)能量调节指示不正常,检修。

17)喷油量不足,检修油路、油泵,提高油量。

15、压缩机能量调节机构不动作的故障原因及补救方法:

1)电磁阀故障,检修或更换。

2)油管路或接头处堵塞,检修、清洗。

3)油活塞间隙大,检修或更换。

4)润滑或油活塞卡住,拆卸检修。

5)指示器故障,检修。

6)油压过低,调节油压调节阀。

16、 压缩机轴封漏油(允许值为6滴/分)的故障原因及补救方法:

1)轴封磨损过量,更换。

2)动环、静环平面度过大或擦伤,研磨,更换。

3)密封圈,O形环过松,过紧或变形,更换。

4)弹簧座、推环销钉装配不当,重新装配。

5)轴承弹簧弹力不足,更换。

6)轴封压盖处纸垫破损,更换。

7)压缩机与电机同轴度过大引起较大震动,重新校正同轴度。

17、停机时压缩机反转不停(反转几转属正常)的故障原因及补救方法:吸气止逆阀故障(如止逆阀卡住,弹簧弹性不足或止逆阀损坏),检修或更换。

18、压缩机运行中油压表指针振动的故障原因及补救方法:

1)油量不足,补充油。

2)油过滤器堵塞,清洗。

3)油泵故障,检修或更换。

4)油温过低,提高油温。

5)油泵吸入气体,查明原因进行处理。

6)油压调节阀动作不良,调整或拆修。

19、蒸发器压力或压缩机吸气压力不等的故障原因及补救方法:

1)吸气过滤器堵塞,清洗过滤器。

2)压力表故障,检修或更换。

3)压力传感元件故障,更换。

4)阀的操作错误,检查吸入系统。

5)管道堵塞,检查、清理。

20、机组奔油的故障原因及补救方法:

1)在正常情况下发生奔油主要是操作不当引起,注意操作。

2)油温过低,提高油温。

3)供液量过大,关小截流阀。

4)增栽过快,分几次增栽。

5)加油过多,放油到适量。

6)热负荷减小,增大热负荷或减小冷量。

螺杆盐水机组:

1、启动负荷大,不能启动后立即停车故障原因及补救方法:

1)能量调节未至0位,减载至0位。

2)压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度。

3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机连轴节,将机腔内积液排出。

4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。

5)电源断电或电压低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。

6)压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头位置。

7)压差控制器或热继电器开后未复位,按下复位键。

8)电机绕组烧毁或短路,检修。

9)变位器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良,拆检、修复。

10)温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀,调整温度控制器的调定值或更换温控器。

2、压缩机在运转中突然停机故障原因及补救方法:

1)吸气压力低于规定压力,查明原因,排除故障。

2)排气压力过高,使高压继电器动作,查明原因,排除故障。

3)温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围更换温控器。

4)电机超载使热继电器动作或保险丝烧毁,排除故障,更换保险丝。

5)油压过低使压差控制器动作。查明原因,排除故障。

6)控制电路故障,查明原因,排除故障。

7)仪表箱接线端松动,接触不良,查明后上紧。

8)油温过高油温继电器动作,增加油处理器冷却水量。

3、机组振动过大故障原因及补救方法:

1)机组地脚未紧固,塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓。

2)压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度。

3)机组与管道固有振动频率相近而共振,改变管道支撑点位置。

4)吸入过量的润滑油或液体制冷剂,停机,盘动联轴节将液体排走。

4、机组运行中有异常声音故障原因及补救方法:

1)压缩机内有异物,检修压缩机及吸气过滤器。

2)止推轴承磨损破裂,更换。

3)滑动轴承磨损,转子与机壳摩擦,更换滑动轴承,检修。

4)联轴器的键松动,紧固螺栓或更换键。

5、排气温度过高故障原因及补救方法:

1)凝器冷却水量不足,增加冷却水量。

2)冷却水温过高,开启冷却塔。

3)制冷剂充灌量过多,适量放出制冷剂。

4)膨胀阀开启过小,适当调节。

5)系统中存有空气(压力表指针明显跳动),排放空阀。

6)冷却器内传热管上有水垢,清除水垢。

7)冷却器内传热管上有油膜,回收冷冻油。

8)机内喷油量不足,调整喷油量。

9)热负荷过大,减小热负荷。

10)油温过高,增加油处理器冷却水量,降低油温。

11)吸气过热度过大,适当开打供液阀,增加供液量。

6、蒸发温度过低故障原因及补救方法:

1)制冷量不足,添加制冷剂到规定量。

2)膨胀阀开启过小,适当调节。

3)膨胀阀出现脏堵或冰堵,清洗、修理。

4)干燥过滤器堵塞,更换。

5)电磁阀未全打开或失灵,开启、更换。

6)蒸发器结霜太厚,开大膨胀阀。

7、压缩机本机温度过热故障原因及补救方法:

1)吸气温度过高,适当调大节流阀。

2)部件磨损造成摩擦部位发热。停车检查。

3)压力比过大,降低排气压力。

4)油处理器冷却能力不足,增加冷却水量,降低油温。

5)喷油量不足,增加喷油量。

6)由于杂质等原因造成压缩机烧伤,停车检查。

8、油压过高故障原因及补救方法:

1)油压调节阀开启度太小,适当增大开启度。

2)油压表损坏,指示错误,检修、更换。

3)油泵排出管堵塞,检修。

9、 油压过低故障原因及补救方法:

1)油压调节阀开启过大,适当调节。

2)油量不足(未达到规定油位),添加冷冻机油到规定量。

3)油路管道或油过滤器堵塞,清洗。

4)油泵故障,检查、修理。

5)油泵转子磨损,检修、更换。

6)油压表损坏,指示错误,检修、更换。

10、冷凝压力过高故障原因及补救方法:

1)冷凝器冷却水量不足,加大冷却水量。

2)冷凝器传热面结垢,清洗。

3)系统中空气含量过多,排放空气。

4)冷却水量过高,开启冷却塔。

11、油温过高故障原因及补救方法:油处理器冷却效果下降,清除油处理器传热器上的水垢,降低冷却水温或增大水量。

12、润滑油消耗量过大故障原因及补救方法:

1)加油过多,放油到规定量。

2)奔油,查明原因,进行处理。

3)油处理器分离效果不佳,检修。

13、油位上升故障原因及补救方法:制冷剂溶入油内,关小膨胀阀,提高油温。

14、吸气压力过高故障原因及补救方法:

1)膨胀阀开启过大或感温包未扎紧,关小膨胀阀,正确扎紧。

2)制冷剂充灌过多,放出多余制冷剂。

3)系统中空气含量过多,排放空气。

15、 制冷量不足故障原因及补救方法:

1)吸气过滤器堵塞,清洗。

2)压缩机磨损后间隙过大,检修更换。

3)冷却水量不足或水温过高,调整水量,开启冷却塔。

4)膨胀阀开得过大或过小,按工况要求调整阀门开启度。

5)干燥过滤器堵塞,清洗。

6)膨胀阀脏堵或冰堵,清洗。

7)系统内有较多空气,排放空阀。

8)制冷剂充灌量不足,添加至规定值。

9)蒸发器内存大量润滑油,回收冷冻机油。

10)电磁阀损坏,修复或更换。

11)膨胀阀感温包内充灌剂泄漏,修复或更换。

12)冷凝器出液阀未开启或开启过小,开启出液阀到适当位置。

13)制冷剂泄漏过多,查出漏处,检修后添加制冷剂。

14)能量调节指示不正常,检修。

15)喷油量不足,检修油路、油泵,提高油量。

16、压缩机结霜严重或机体温度过低故障原因及补救方法:

1)热力膨胀阀开启过大,适当关小阀门。

2)系统制冷剂充灌量过多,排出多余制冷剂。

3)热负荷过小,增加热负荷或减小冷量。

4)热力膨胀阀感温包未扎紧或捆扎位置不正确,按要求重新捆扎。

5)供油温度过低,减少油处理器冷却水量。

17、 压缩机能量调节机构不动作故障原因及补救方法:

1) 四通阀不通,检修或更换。

2)油管路或接头处堵塞,检修、清洗。

3)油活塞间隙大,检修或更换。

4)滑阀或油活塞卡住,拆卸检修。

5)指示器故障,检修。

6)油压过低,调节油压调节阀。

18、 压缩机运行中油压表指针振动故障原因及补救方法:

1)油量不足,补充油。

2)油过滤器堵塞,清洗。

3)油泵故障,检修或更换。

4)油温过低,提高油温,

5)油泵吸入气体,查明原因进行处理。

6)油压调节阀动作不良,调整或拆修。

19、 压缩机轴封漏油(允许值为6滴/分)故障原因及补救方法:

1)轴封磨损过量,更换。

2)动环、静环平面度过大或擦伤,研磨,更换。

3)密封圈、0形环过松、过紧或变形,更换。

4)弹簧座、推环销钉装配不当,重新装配。

5)轴封弹簧弹力不足,更换。

6)轴封压盖处纸垫破损,更换。

7)压缩机与电机同轴度过大引起较大振动,重新校正同轴度。

20、 蒸发器压力或压缩机吸气压力不等故障原因及补救方法:

1)吸气过滤器堵塞,清洗过滤器。

2)压力表故障,检修或更换。

3)压力传感元件故障,更换。

4)阀的操作错误,检查吸入系统。

5)管道堵塞,检查、清理。

21、停机时压缩机反转不停(反转几转属正常)故障原因及补救方法:吸气止逆阀故障(如止逆阀卡住,弹簧弹性不足或止逆阀损坏),检修或更换。

22、机组奔油故障原因及补救方法:

1)在正常情况下发生奔油主要是操作不当引起,注意操作。

2)油温过低,提高油温。

3)供液量过大,关小膨胀阀。

4)增载过快,分几次增载。

5)加油过多,放油到适量。

6)热负荷减小,增大热负荷或减小冷量。



免费打赏