如何计算中央空调制冷机组的运行成本
xieshaowei
xieshaowei Lv.2
2007年11月03日 23:48:19
来自于制冷技术
只看楼主

请教高手: 有一台名义制冷量:1218KW的螺杆式冷水机组 ,冷冻水泵37KW,冷却水泵45KW,300吨冷却塔电机11KW,如何计算该系统运行一天的运行成本?急急急

请教高手:
有一台名义制冷量:1218KW的螺杆式冷水机组 ,冷冻水泵37KW,冷却水泵45KW,300吨冷却塔电机11KW,如何计算该系统运行一天的运行成本?急急急
免费打赏
feichen19820507
2007年11月05日 08:40:10
2楼
楼主把螺杆压缩机系统一天的分时段运行负荷曲线画出来,计算一下就可以了,
电的价格向当地有关部门咨询,
另可计入耗水价格.
然后加起来
回复
大雪漫天
2007年11月05日 15:20:56
3楼
最简单的办法,在总闸上加一电表不就行了吗!我觉得这样最准确。呵呵!
回复
bulshevik
2007年11月07日 13:58:49
4楼
螺杆主机商用10小时供冷7:00-17:00,民用14小时供冷7:00-21:00
冷冻水泵按照上述主机运行时间前后顺延1小时
冷却水泵、冷塔电机按上述主机运行时间顺延2小时
然后乘以当地峰谷平的电价

冷冻水损可忽略不计,冷却水损查该型号冷塔技术参数可知,一般300吨的水损应该在3-5吨左右

不要忘了还有主机机房是四人还是五人的,把人工成本也要计算

你是问运行成本,没问维护成本是吧?
回复
xieshaowei
2007年11月07日 23:03:36
5楼
谢谢你们指教:
我把螺杆式冷水主机 ,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔电机的功率加起来后,得出总功率,功率因数按0.85计算,折算出计算功率,再乘以电价,算出运行1小时的电费,再加水费和人工和维护成本,最后得出运行1小时的费用约400元人民币。
不知道是否正确?
回复
大雪漫天
2007年11月07日 23:35:48
6楼
我觉得不太正确,因为你螺杆机的运行不一定在0.85左右。
回复
大雪漫天
2007年11月07日 23:38:05
7楼
还有,说一点,如果你算有多大负荷这样算就可以(比如选取多大电路),但是实际是不是这样不好说。
回复
ygw001
2007年11月08日 12:00:53
8楼
除了电功率的计算,人员工资应该包括3金及其他福利费用,设备投资的折旧费分摊,机房土建费用分摊,维修费分摊,补充的水费、冷冻油、制冷剂的添加费用分摊,还有企业管理费的分摊。

所谓分摊,就是一年的费用分摊到每小时。

这种计算,较给财会部门计算是很方便的。
回复
bulshevik
2007年11月08日 12:49:55
9楼

不可能,低了,肯定有漏项
回复

相关推荐

APP内打开