前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~
哪位大侠遇到过类似情况或能解释什么原因,非常感谢
2楼
是不是选错了软接,也许水泥们需要的是横向软接,结果用的是纵向软接,开机是会出问题的。
回复
3楼
冷却水泵的位置设计是不是有问题,和主机是什么关系,是往冷凝器里打水的,还是从冷凝器里往外抽水的?
回复
4楼
值得探索`~期待正解~~
回复
5楼
冷却水泵为往主机里打水的,位置和水冷机组同一水平面上,离地20公分左右。在这里问一下,冷却水泵往里打水和往外抽水,根据什么定?和用什么软接有关系吗?后来我听另一家软接厂家说可能是固定支架没打好的缘故
还请赐教~~~
回复
6楼
和压力没有关系!“最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来”属非法应力安装。给系统留下运行隐患;1.软接因拉到极限而失去调节作用!2.6根丝杆承受非正常拉力,不能排除长期运行条件下疲劳断裂的可能性!
回复
7楼
我觉得问题大概出在水系的压力上,不然是什么原因迫使冷却水管道受如此大的拉力(或推力呢?)
回复
8楼
我认为是施工安装时应力问题,施工时应该先向主机方向焊接管道,然后再由主机侧向外接管,既相向施工以消除施工应力。
建议:检查主机是否固定,管道固定支架是否牢固,软连两端的法兰螺栓孔是否正对,可否把管道加长一段重新安装软接。
回复
9楼
1\水管和机组固定不好,造成软接承受压力大
2\如果是采用的机组进水方式,则进一步加大软接负荷,在软接处有无压力表?
3\软接质量有问题,达不到标定的性能
软接是用来减震的,不是调节水管和机组的连接距离的,所以应该把水管和机组固定好
如果软接处的压力超过设计压力,需要改系统
保证软接质量
用丝杆的方法,可以是应急措施,但应尽快去掉.
回复
10楼
冷却水泵为往主机里打水的,位置和水冷机组同一水平面上,离地20公分左右。在这里问一下,冷却水泵往里打水和往外抽水,根据什么定?
如果你的系统静压是12kpa 冷却水泵为往主机里打水 加上水泵扬程的迭加 阻力 势必会超过软接16kpa的极限
回复
11楼
压力稳定在11公斤应该不是压力过高,应该是软接质量问题.