水冷机组软接被拉断的问题
jiangwei214
2007年06月19日 14:36:29
来自于中央空调
只看楼主

前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~

哪位大侠遇到过类似情况或能解释什么原因,非常感谢
免费打赏
zcl309
2007年06月24日 22:50:08
12楼
建议软接做实验,100万得索赔依据。安装、选型正确?
回复
wenzhen001
2007年06月25日 11:23:51
13楼
设计的问题
管路不对
回复
lihuatan
2007年06月26日 13:35:40
14楼
有可能是设计上的问题,也有可能是安装上出了问题。冷却塔安装多高啊?水泵扬程多大?
回复
lihuatan
2007年06月26日 13:36:21
15楼
把图纸上传,让大家探讨探讨?
回复
jiangwei214
2007年06月27日 10:58:22
16楼
6楼说属于非法应力安装,可是现在的波纹管软接很多都有再法兰上焊均匀的几个凸耳通过丝杆连接两端的啊,甚至有些厂家出厂的配好了啊.
问题看来确实很多
回复
荔枝兔
2007年07月11日 16:25:53
17楼

不错,你所说的丝杆是用来保护不锈钢波纹管软接的。如果合理且平均调节所有丝杆上两端的螺母就可以将软接的工作长度限制在一定的范围中。当软接被拉伸到设定长度时,这些丝杆就会受力加强软接的抗拉能力,保护软接。遗憾的是不少工匠并不了解这一功能。
回复
荔枝兔
2007年07月11日 17:02:13
18楼
说该案例中问题不是出在压力上,是因为矢量除了有大小的数量特征外,还具有方向的属性,这一点常常被砖家们忽视。要想拉断软接就要有与受力方向相对应的拉力存在,哪怕是其他干扰矢量的分力。何况“设计压力大概是12公斤”,用的橡胶软接已经是PN16了。LZ也说:“现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右,明显不是压力过高”。
非法施工应力在静态时看不出问题,但是“一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房”。“最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来”。那么如何保证6根丝杆受力均匀?一旦其中一根断裂其他的5根是否还能确保100多吨的水顷刻不会淹没了机房?LZ说得不错:“用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~”。
可能造成施工中非法安装应力的原因有很多,当然其中也不排除施工工艺设计的缺陷。更多的概率是野蛮施工,强行安装。表面上看,似乎所有的螺丝全锁上了,其实管道的中心线并不在一条线上,安装应力随处存在。一旦施加外力后,各矢量作用方向不同,能推动100多吨水的快速流动的力难道还不足以摧枯拉朽?
回复
chinalnkydlzc
2007年07月15日 10:42:49
19楼
楼层高的化,试试用软管卡!
回复

相关推荐

APP内打开