关于水冷机组排气高压的问题
zsyooo
zsyooo Lv.3
2010年07月08日 21:22:46
来自于制冷技术
只看楼主

水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????

水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????
免费打赏
yonghua358
2010年08月02日 16:29:17
2楼
1、压力最低可以达到10MPA。
回复
lcc88.happy
2010年08月02日 18:54:37
3楼
朋友是不是多加了一个零啊?
回复
adingkgb
2010年08月02日 20:20:56
4楼
冷凝压力过低也不好
会导致冷媒循环量过低,低压过低,蒸发器供液不足,制冷效果下降,压缩机回气过热度升高,压缩机工作温度升高。。。。。
根据不同的机组有不同的具体要求
但是一般来说,R22的话,最好不要低于1.2MPA以下

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-2 20:23 编辑 ]
回复
lake_man
2010年08月02日 22:28:31
5楼
除离心机组外,应该是不低于17.5度对应的饱和冷凝压力,离心机组要看看说明书。
回复

相关推荐