有关水冷机组冬天制冷的问题?
wshtd
wshtd Lv.7
2011年12月01日 21:13:40
来自于中央空调
只看楼主

我们一个净化工程项目所用的水冷主机,由于室内发热量巨大,在冬天也要开机制冷,但一开机就报警,水冷,机组压缩机不能启动。大家有什么好办法没有?

我们一个 净化工程项目所用的水冷主机,由于室内发热量巨大,在冬天也要开机制冷,但一开机就报警,水冷,机组压缩机不能启动。大家有什么好办法没有?
免费打赏
xiaofu4306
2011年12月02日 08:09:14
2楼
要看你的机组在哪边来确定机组制冷的环境,一般冬天无法开启为冷却水温度过低。可尝试以下几种方法进行:
1.将冷却水塔风扇启停接入冰水主机程序内进行控制,做到冷却水温28度以下时,冷却水塔风扇不启动,28度以上时自动启动;
2.一般冷却水循坏回路上都有压力平衡的三通管,最好时将这三通管阀门全部打开,促使大部分的循环水不经冷却水塔进行循环;
3.如果是靠北方的天气,其实可以做冷却水和冷冻水联通的管路,在冬季直接用冷却水当成冷冻水进行循坏,节省能源。
回复
wshtd
2011年12月02日 13:20:39
3楼
多谢指点。该 净化工程项目拟打算采用再冷却塔内置一温控器,在水温低于28度时,将冷却塔风扇自动断电,在高于28度时自动开启冷却塔风扇的电源降温,这两天准备装,到时再汇效果。
回复
lhbiww
2011年12月14日 11:34:43
4楼
3.如果是靠北方的天气,其实可以做冷却水和冷冻水联通的管路,在冬季直接用冷却水当成冷冻水进行循坏,节省能源。 这个点子非常好
回复

相关推荐

APP内打开