各位老师好:平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。希望各位老师指导。。
各位老师好:
平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。
希望各位老师指导。。
3楼
冷凝器进出水的温度为18/29℃?
楼主看错了吧?18度的冷却进水温度大部分地区都很难满足呀
回复
4楼
懂点点电 发表于 2017-3-7 21:50 冷凝器进出水的温度为18/29℃?楼主看错了吧?18度的冷却进水温度大部分地区都很难满足呀因为是样册上的数据,所以我想18/29℃会不会是机组测试时的工况,但如果是测试工况的话,平时使用的时候会不会有太大的衰减?所以很疑惑。
回复
5楼
一般样本标注冷却水进出水温度为32/37℃,然后根据当地气象条件修正。楼主所提参数,应该是水源热泵机组工况,可以看一下样本机型使用范围
回复
6楼
正常都是32/37的冷却水吧
回复
8楼
样册上有主机散热量吗
回复
9楼
西风寒 发表于 2017-3-8 16:13 一般样本标注冷却水进出水温度为32/37℃,然后根据当地气象条件修正。楼主所提参数,应该是水源热泵机组工况 …我又仔细看了一下,机组是用地下水的,所以温度可能和这个有关系。现在又有一个问题,使用地下水的水源热泵机组,如果夏季用冷却塔提供冷源,制冷量会有衰减吗?
回复
10楼
千年小学生 发表于 2017-3-9 16:12 我又仔细看了一下,机组是用地下水的,所以温度可能和这个有关系。现在又有一个问题,使用地下水的水源热 …会衰减的,具体是否通用,衰减多少,可以向厂家咨询
回复
11楼
这个应该不是一般的冷水机组。。
回复
12楼
主要是地热资源,夏天不能用地下水,所以有点乱
回复
13楼
回复