我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?
我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?
2楼
有经验的朋友,给点意见啊,谢谢了
回复
3楼
冷冻水、冷却水都使用大温差的技术风险性太大。
1、大温差,厂家一般宣称节省水泵流量,节电,但选用大温差后,对冷凝器、蒸发器的要求发生变化,厂家一般不会做深入的介绍。
2、设备投资费用的大小,应仔细计算。
3、从项目来看总冷量约1500冷吨,属于比较小型的中央空调系统,采用三台机器冷量调节的范围大,实际使用时由于满负荷的运行工况时间较少,因此采用大温差意义不大。
4、采用大温差后,水泵、冷却塔、制冷机组的运行工况都是非标的,因此,系统的控制难度大,出现问题是难以解决。
此系统规模较小,不建议采用大温差。运行控制较困难。
回复
4楼
有个朋友做空调销售的,大温差是特灵首推产品,还有就是一次变频
回复
5楼
