我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?

我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?
免费打赏
richy_tan
2009年05月05日 12:03:26
2楼
有经验的朋友,给点意见啊,谢谢了
回复
sun963207
2009年05月05日 13:14:27
3楼
冷冻水、冷却水都使用大温差的技术风险性太大。

1、大温差,厂家一般宣称节省水泵流量,节电,但选用大温差后,对冷凝器、蒸发器的要求发生变化,厂家一般不会做深入的介绍。
2、设备投资费用的大小,应仔细计算。
3、从项目来看总冷量约1500冷吨,属于比较小型的中央空调系统,采用三台机器冷量调节的范围大,实际使用时由于满负荷的运行工况时间较少,因此采用大温差意义不大。
4、采用大温差后,水泵、冷却塔、制冷机组的运行工况都是非标的,因此,系统的控制难度大,出现问题是难以解决。

此系统规模较小,不建议采用大温差。运行控制较困难。
回复
richy_tan
2009年05月06日 15:10:03
4楼
有个朋友做空调销售的,大温差是特灵首推产品,还有就是一次变频
回复
haiyan9928
2009年05月08日 17:32:38
5楼
2009年05月09日 13:46:05
6楼
推荐一下?:handshake
回复
jlwang_1973
2010年12月08日 14:35:21
7楼
强烈关注:handshake :call:
回复