气体汇流排的结构特征分析
不同类型的气体汇流排结构是不一样的,因此具有的特点也是不一样的,下面笔者简单为大家分析一下几类气体汇流排的结构特点: 1、双瓶组合形式的气体汇流排,它的结构特点是双瓶组合形式的气体汇流排是构造最简单的汇流排,仅仅只能够提供两个钢瓶来运用,是一类不能够扩展的供应气体体系,主要适合使用在体型比较小的供应气体场所,例如修理供应气体站点等。 2、单侧形式的气体汇流排,这种类型的汇流排具有的结构特点是专门为单独气源的运用而设计的,能够当成重点的供应气体来源或者另外的气体来源的备用体系而获得普遍的运用。 3、双侧形式的气体汇流排,它的结构特点是设计中运用了主要供应气体瓶组以及备用气瓶组合双气源构造。在主要供应气体瓶组的压力下降到没有办法供应气体的时候,关上主要供应气体瓶组阀门,同时开启储备使用的气瓶组开始供应气体。这种形式的气体汇流排经由操作人员操控完成主要供应气体来源和备用气体源之间的转换。转换流程具有停止供应气体的状况。 4、半自动更换气体汇流排,这种类型采用的开放形式构造设计,构造特点是既能够确保实现自主切换,有能够确保输送出来的气体非常评
300MW发电机汇流管接地故障分析及处理
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支