为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
为什么有的接地,有的不呢?
就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图
但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
免费打赏
大胡子
2005年12月23日 09:15:27
2楼
不做重复接地的是TN-S系统吧,重复接地可利用基础接地。
回复
zzdlm_cn
2005年12月23日 12:07:31
3楼
TN-S系统也需要重复接地,即PE线在入户处做重复接地,一般利用建筑物基础钢筋,只有当接地电阻不满足要求时才要增补人工接地极。