低压电器设备的单点接地方式
低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。 串联式单点接地:也就是第1种接地方式。接地方法:将多个低压电气设备的接地端子在设备的就近处与同一根接地线连接上,然后通过这根接地线与接地装置连接。这种接地方式的好处在于:节省人力、物力;而坏处在于:当公用的接地线出现断路时,如果接地系统中有一台设备漏电,就会引起其它设备的外壳上均出现电压,对人员安全造成威胁。 并联式单点接地:也就是第2种接地方式。接地方法:设备的接地端子都引出一根接地线,然后将这若干条线同时接到接地装置上。这种接地方式的好处在于:当接地系统中的其中一台设备接地线出现断路时,不会造成其它设备外壳出现电压,对保障人身安全有好处。而这种接地方式的不完美之处在于:如果是电子设备或其它对高频干扰高度敏感的电气设备,来自于其
关于低压配电中单点接地的一点疑问,请同行讨论
我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(20kV及以下)中明确规定,IEC中也这样要求,系统需一点接地。也就是说,两台联络的变压器,中性线不应在本变压器直接接地,而应该是先中性线连接后,再统一与PE线相连。(抱歉,图片发起来很麻烦,王厚余老先生的论文里面有,请自行脑补。)此做法不难,实现了一点接地,系统更安