对接地装置工作经验及认识
根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,
TT系统中工作接地的安全作用
TT系统俗称三相四线制 配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。 1.在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从而可以缩短线路的故障时间。 2.尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。 3.在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。 4.当