现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。
有谁知道具体该怎么做
变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
2楼
从配电房不同点因出就可以啊?
回复
4楼
不赞同楼上诸位的观点,应该说是中性线接地装置和防雷接地装置分开。跟采用什么接地形式没有关系。
将变压器中性线用单芯铜电缆引出室外5米,做独立接地极,接地电阻小于4欧。
不知,采用在变配电室旁边设避雷针的方法又如何,是否可以满足要求。
回复
5楼
工作接地可以做在配电房里.防雷接地可做在外面.
回复
6楼
配电室的工作接地就是变压器的接地,零排和PE排都是从这里引出的!一般是专用的人工接地体。防雷接地利用基础钢筋就性。 如果内部空间过小可以把人工接地体引致室外做。 个人遇见 多多指教~!
回复
7楼
没看见人家的要求“距防雷接地5米以上么?”
房间里挖的话,你到哪里去找距建筑接地体(包括与建筑防雷接地干线相连的所有金属管线)全都5米以上的地方?
也就是说,至少要10x10米柱距的网格中心位置……
回复
8楼
防雷接地其实就是保护接地,你可以把防雷接地做在变电室下边,工作接地作在距防累接地5米远,两个接地系统不匀许接触,单独做只要遥测接地电阻数达到要求旧可以了.好象是4欧姆,
回复
9楼
防雷接地与工作接地分开的意义是啥?
回复
10楼
其实不知道楼主注意你提的问题没有,根据你说的情况,你方案中的进线或者出线都会用电缆吧,我想不彷设想一下,将电缆室外终端处设置防雷接地(设备可选择避雷针和避雷器),(距离室外不小于5M),作为保护接地;工作接地的位置,我想应该很好处理了.不知道这个建议意见对楼主有没有帮助.
回复
11楼
一点接地,从同一个接地体分别引出不同的防雷、工作、保护接地线。
回复
12楼
一般要求这两个地要连起来,如果要分开间距好像空气是2m,其他如混泥土,木头等是1m就可以阿。5m好像太夸张个人要求吧,这样可能防雷就不能用钢筋网拉。
回复