防雷接地、保护接地对应的接地电阻是多少?戳进来,我告诉你
wx_49656123
2024年06月12日 13:46:10
只看楼主

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 我们知道了防雷接地,工作接地和保护接地的作用,但是这些接地种类对接地电阻有什么要求呢?我们经常看到,接地电阻要求有0.5Ω、4Ω、10Ω甚至30Ω,那么具体有什么要求呢?今天我们不去深究理论(头晕),直接看结果! ※ 01 接地电阻的基本概念 概念:应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,主要由以下5部分构成:

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

我们知道了防雷接地,工作接地和保护接地的作用,但是这些接地种类对接地电阻有什么要求呢?我们经常看到,接地电阻要求有0.5Ω、4Ω、10Ω甚至30Ω,那么具体有什么要求呢?今天我们不去深究理论(头晕),直接看结果!

※ 01 接地电阻的基本概念

概念:应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,主要由以下5部分构成:

1、电气设备和接地线的接触电阻。

2、接地线本身的电阻。

3、接地体本身的电阻。

4、接地体和大地的接触电阻。

5、大地的电阻。

※ 02 各电气设备接地阻值要求

1、大接地短路电流系统R≤0.5欧。

2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧。

3、阀型避雷器R≤5欧。

4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧。

5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧。

免费打赏
tumux_2993
2024年06月12日 15:14:51
2楼
防雷接地和保护接地对应的接地电阻要求,在不同的规范中有不同的规定。根据《建筑物防雷设计规范》,防雷接地的接地电阻要求是:第一类防雷建筑物,要求不大于 10Ω;第二类防雷建筑物,要求不大于 10Ω;第三类防雷建筑物,要求不大于 30Ω。在实际工程中,具体的接地电阻值还需要根据建筑物的防雷类别、地理位置、土壤电阻率等因素来确定。保护接地的接地电阻要求是:不大于 4Ω。在一些特殊的场所,如爆炸危险环境,保护接地的接地电阻要求可能会更低。需要注意的是,接地电阻的测量需要使用专业的测量仪器,并按照规范的要求进行操作。在实际工程中,还需要注意接地系统的设计和施工质量,以确保接地系统的可靠性和安全性。