电气管线-防雷接地与等电位安装,干货!
best百斯特
2024年04月17日 11:07:23
只看楼主

01 防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1)接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2)避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于  6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3)支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为150mm。转弯处圆滑过渡,固定支架在转弯处两侧均匀分布。遇变形缝处,应做补偿设置。


01 防雷接地

控制要点

1.1 接闪器安装

1)接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。

2)避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于  6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。

3)支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为150mm。转弯处圆滑过渡,固定支架在转弯处两侧均匀分布。遇变形缝处,应做补偿设置。

1.2 屋面外露金属部分接地

1)金属透气帽应与防雷网有可靠连接,平垫、弹垫齐全。

2)风机金属基座应与防雷引下线焊接或压接,并做好标识。

3)有高低跨度的金属爬梯应与女儿墙处防雷网进行焊接接地。

1.3 变配电室明敷接地干线安装

接地干线连接采用3面焊接,搭接长度为扁钢宽度两倍,安装应平滑顺直。

1.4 配电室防鼠板安装

配电室门口应安装防鼠挡板,挡鼠板的高度和结构应能保证小动物无法进入配电室内。采用金属板时应接地牢靠。此外,配电室使用金属门的门框与门扇应分别与接地体可靠连接。

1.5 金属梯架、托盘或槽盒接地、跨接

金属梯架、托盘或槽盒与保护导体的连接应符合:全长不大于30m时,不少于2处与保护导体连接;大于30m时每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端应可靠接地。

1.6 配电箱柜安装涉及的接地

配电、控制、保护用的屏{柜、箱)及操作台的金属框架和底座必须接地。

柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯导线连接,并应有标识。

柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠地防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。

1)配电柜基础接地

柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接。一般做法为:用扁钢将其与接地网焊接,接地点不少于两边,焊接面至少为扁钢宽度的2倍,三个棱边焊牢。露出地面的型钢部分应涂刷防腐漆。

混凝土基础台上的柜体用螺栓将扁钢与接地网连成整体,其接地固定螺栓应采用镀锌防腐件以防腐蚀,直径不应小于M10 且有可靠防松措施。

2)配电箱箱门应与箱体接地跨接。

《建筑电气工程施工质量验收规范》柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对装有电器的可开启门,门与金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。

施工临时用电,必须接地;正式工程使用的箱柜,箱门、前盖、面板上如果装有电器,必须接地。

3)进入配电箱的桥架及管线金属外壳应与配电箱进行接地跨接。

1.7 防雷测试盒安装

接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙遮蔽,且应有明显标识。测试盒内应整洁,测试压接螺栓应齐全,预留扁钢长度符合要求。

1.8 电气竖井内接地干线敷设

1)竖井内电气母线金属外壳与接地干线应连接可靠。

2)竖井内电气桥架安装规范,标识清晰,接地良好,封堵严密。

1.9 屋面透气管防雷接地

屋面高于避雷带的设施应安装接闪器。通气管高出屋面不得小于  0.3m,且应大于最大积雪厚度;上人屋面通气口应高出屋面 2m;通气口 4m 内有窗的,应高出窗顶  0.6m。屋面金属透气管应与保护导体做可靠连接。

02 等电位

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。

2.1 安装要求

1)端子箱安装平整,端子排平直,预留螺栓间距一致。

2)卫生间等电位盒引线正确,端子安装牢固。

3)金属管线采用焊接或压接方式与等电位系统可靠连接。

4)配电室的金属栏杆、金属门应进行等电位连接,并做好标识。

5)总等电位联结应将以下导电部分联通:进线配电箱的PE  母排;公共设施的金属管道;建筑物金属结构;各个总等电位联结的接地母排应互相连通。

免费打赏

相关推荐

APP内打开