室外电动汽车充电设施防雷接地需注意的几个问题
wx_12356433
2024年03月01日 13:27:13
来自于防雷减灾
只看楼主

室外电动汽车充电设施防雷接地需注意 (但不限) 以下几点: 距离建筑物较近的电动汽车充电设施应利用建筑物防雷设施进行保护; 有雨棚的充电设施可利用雨棚的钢结构作为接闪器和引下线,并利用其基础钢筋网作为接地装置, 具体做法参见国家标准图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2 ,如图1所示;


室外电动汽车充电设施防雷接地需注意 (但不限) 以下几点:
图1 雨棚防雷接地示意图
图2   均衡线做法
由于电动汽车充电设备附近一定会有人通过、停留, 除防直接雷外,还要防跨步电压和防接触电压、旁侧闪络,具体要求见表1。
表1  防跨步电压和防接触电压、旁侧闪络要求
防跨步电压    
防接触电压、旁侧闪络    
引下线3m范围内土壤地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层    
用网状接地装置对地面作均衡电位处理。 做法参见 《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2,如图2所示    
外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV 的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离    
用护栏、警告牌将人进入距引下线3m范围内地面的可能性降至最低    
用护栏、警告牌将人接触引下线的可能性降至最低    
对于室外电动汽车充电设施的防雷接地还有什么要求,欢迎补充!